4跨连续框架梁,每跨3.6m,下部纵筋是2根18的通长筋,做钢筋放样表时,是按一根通长的计算还是要每跨计算?如果按通长计算,但实际施工时单根钢筋又没有十几米长,还是要搭接,这个在座钢筋放样表的时候要考虑吗
4跨连续框架梁,每跨3.6m,下部纵筋是2根18的通长筋,做钢筋放样表时,是按一根通长的计算还是要每跨计算?如果按通长计算,但实际施工时单根钢筋又没有十几米长,还是要搭接,这个在座钢筋放样表的时候要考虑吗
2楼
为什么要做钢筋表/。。。?
回复
3楼
可以不用考虑,钢筋工程结算时有一个钢筋损耗率,在里面好象都有了,不知道是不是这样!
说的不对的话,见谅!
回复
4楼
钢筋表没用,施工下料时,是按03G101有关规定和现场钢筋实际情况下料,我以前是搞施工的,
回复
5楼
钢筋放样表和钢筋下料表是一回事吗
回复
6楼
不用考虑,施工中,一定是要搭接的,板,梁一般采用搭接,搭接长度应该满足规范要求按25%来搭接,即1.2La,柱按50%即1.4La,基础不宜小于50%,1.6La,看各院习惯而定,基础有些院是取100%来搭接的,即1.6La,
我做图的习惯是按50%来搭接,但要求钢筋得二次驳接!
回复
7楼
这个不好说,看你是在那里做了,如果是在甲方的话,当然是不要考虑的了!如果你在施工单位的话,当然要算进去了啊!
呵呵!!!!
回复
8楼
那规定是要算还是不算啊?
回复
9楼
不用,根据G101图集,里面有规定
回复