暗柱平法12--暗柱实例钢筋的计算
一只皮蛋
2024年01月19日 14:24:25
来自于造价软件
只看楼主

暗柱钢筋的平法规则、排布、计算公式都己经讲完了,今天我们就拿一个实例,用手工进行计算,结果和软件进行比较,能用学习的理论知识看懂软件计算的结果。暗柱的纵筋又绑扎、机械连接和焊接三种连接方式,这节我们讲绑扎的方式。实际的图纸如图1所示。 图1 左边是剪力墙结构平面图,右边是图纸的抗震等级、砼标号、设防烈度和层高表,要计算暗柱的钢筋,这些条件是必须的。这个是图纸是左右两个单元,右边标注了,左边就不用标注,下面看一下放大图纸,如图2所示。

暗柱钢筋的平法规则、排布、计算公式都己经讲完了,今天我们就拿一个实例,用手工进行计算,结果和软件进行比较,能用学习的理论知识看懂软件计算的结果。暗柱的纵筋又绑扎、机械连接和焊接三种连接方式,这节我们讲绑扎的方式。实际的图纸如图1所示。


图1

左边是剪力墙结构平面图,右边是图纸的抗震等级、砼标号、设防烈度和层高表,要计算暗柱的钢筋,这些条件是必须的。这个是图纸是左右两个单元,右边标注了,左边就不用标注,下面看一下放大图纸,如图2所示。


图2

放大以后就能看到图纸标注的暗柱的名称,暗柱的具体钢筋信息是表格的标注方式,如图3所示。


图3

表格里把暗柱的信息都给了,我们就以AZ1为例。看一下AZ1的详图配筋,如图4所示。


图4

上图给出了暗柱的标高,是从-2.9~14,也就是AZ1从地下一层到五层,然后是纵筋和箍筋的信息。要不图纸不会给基础暗柱的钢筋信息,那就是按地下室的来做,因为从我们之前学习的理论来看,钢筋是必须插到基础底的。看一下纵筋的分类,如图5所示。


图5

要计算钢筋,首先要了解钢筋的锚固和搭接,这个可以在图集的表格里去查,如图6所示。


图6

图6是查锚固的表格,是根据前面提供的信息来查的。下面看搭接的表格,如图7所示。


图7

锚固和搭接查出来以后,要计算基础插筋,必须用锚固和基础厚度进行判断。如图8所示。


图8

判断出来基础弯折是min(6d,150)。基础插筋有两个搭接点,就要分为两个长度来计算,先看低节点插筋长度和根数的计算,如图9所示。


图9

长度图上有具体的计算尺寸,根数是总根数的一半。另外一半根数的钢筋就是高节点的算法,如图10所示。


图10

图9、图10计算了基础插筋的长度,先看一下软件是否和手工计算的一致,如图11所示。


图11

软件计算的结果和手工是相同的,不过软件也要设置好楼层及抗震等级、砼标号、构件的保护层,已经基础的厚度等,这些都要设置的图纸一样,才能和手工的计算结果进行比较。所以只要软件设置的对,手工能明白原理,就是能看懂软件计算的公式,才能很好的应用软件。下面进行一下总结。

1、查锚固和搭接的值;

2、根据前面讲过的知识计算基础插筋的长度和根数。

免费打赏

相关推荐

APP内打开