纵向受拉钢筋搭接长度计算的问题
liqiang69126
liqiang69126 Lv.15
2013年10月17日 08:49:46
只看楼主

11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。

11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。
为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。
免费打赏
富强168
2014年06月20日 18:24:33
12楼
钢筋搭接区域,应该是结构受力最小的部位,钢筋已经不需要最大应力了
回复
菩提本无树
2014年06月21日 09:05:11
13楼
受拉钢筋绑扎搭接长度的计算是按直径小的钢筋计算的,因为直径不同的钢筋搭接,能充分发挥钢筋强度的是较少小直径的钢筋,设计上计算需要的也只是小钢筋的强度值了,较大直径的钢筋在这一区域已不能充分利用其强度,所以在构造上满足较小钢筋的构造要求就可以了,不必用较大钢筋的计算,产生不必要的浪费。
回复
zhuyanlang
2014年06月23日 09:01:21
14楼
路过学习下啊!
回复
zhuyanlang
2014年06月23日 09:03:50
15楼
谢谢楼主分享啊!