有关于10kV开关柜的 看过很多图集是进线、计量、PT各一个高压柜,也见过进线+计量一个柜、PT、提升柜也是三个柜子。请教这两种做法的优劣?以及提升柜的作用? 多谢啦

有关于10kV开关柜的 看过很多图集是进线、计量、PT各一个高压柜,也见过进线+计量一个柜、PT、提升柜也是三个柜子。请教这两种做法的优劣?以及提升柜的作用? 多谢啦
免费打赏
wankun1314
2013年10月21日 20:11:00
12楼
我是来学习的。
回复
ouxia1226
2013年10月21日 23:27:09
13楼
无涯子 发表于 2013-10-17 09:43 进线+计量放一个柜子是要供电局允许的,一般很少这样做。提升柜主要是用于母线联络高压进线必须要加计量吗
回复
ouxia1226
2013年10月21日 23:28:35
14楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 10:47 各个地方的供电部门做法不尽相同,我们这边的做法:电缆进线(在柜子下部)至进线隔离柜(母线经隔离小 …求图纸,有木有?学习学习
回复
无涯子
2013年10月22日 09:32:55
15楼
ouxia1226 发表于 2013-10-21 23:27 高压进线必须要加计量吗这个倒也不一定,如果是高供高计肯定是要计量的,也有髙供低计的,具体看供电局了。。。。
回复
东方之狼
2013年10月22日 11:48:36
16楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 19:16 是不是太多了?朋友有什么好办法少装几个。进线直接从进线柜底下倒进电缆,不用隔离柜方案也行,这样就减少了柜子。
回复
zcl2660
2013年10月24日 10:51:46
17楼
提升柜的作用主要是让电缆由下部再翻到上部母线,如柜子容量不大,电缆不粗,电缆弯曲半径够的话,直接在馈出柜里翻,就不要提升柜了