有关于10kV开关柜的 看过很多图集是进线、计量、PT各一个高压柜,也见过进线+计量一个柜、PT、提升柜也是三个柜子。请教这两种做法的优劣?以及提升柜的作用? 多谢啦
有关于10kV开关柜的 看过很多图集是进线、计量、PT各一个高压柜,也见过进线+计量一个柜、PT、提升柜也是三个柜子。请教这两种做法的优劣?以及提升柜的作用? 多谢啦
2楼
期待答案!!!!
回复
3楼
进线+计量放一个柜子是要供电局允许的,一般很少这样做。提升柜主要是用于母线联络
回复
4楼
分几种情况,工业和民用不一样,还有也可以馈线计量和进线计量两种!
民用不是专线,只能搞进线计量,这个有计量柜的!
回复
5楼
各个地方的供电部门做法不尽相同,我们这边的做法:
电缆进线(在柜子下部)至进线隔离柜(母线经隔离小车返到柜顶)+计量柜(母线经计量CT返到柜子下部)+进线断路器柜(母线保护,铜排再次从下部返到柜顶部)+PT柜+出线柜+母联柜(经母联断路器铜排返到下部)+母联隔离柜(经隔离小车再次把铜排返到柜顶)+出线柜+II段PT+II段进线断路器(铜排返到下部)+II段计量柜(经计量CT铜排返到柜顶)+II段进线隔离(经隔离小车铜排返到下部——供II段进线电缆接线)。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 10:47 各个地方的供电部门做法不尽相同,我们这边的做法:电缆进线(在柜子下部)至进线隔离柜(母线经隔离小 …用这么多柜子?
回复
7楼
正常的排列柜,高供高计的两段母线主接线方案。
进线柜与计量柜做到一起与否取决与方案的可行性,如果可行在经济和安全考虑下赞同。
现在很多金属封闭式移开柜KYN28方案号多样,建议楼主看看样本一目了然
回复
8楼
zhang982868 发表于 2013-10-17 13:18 用这么多柜子?是不是太多了?朋友有什么好办法少装几个。
回复
9楼
yangpeng2013yan 发表于 2013-10-17 15:37 正常的排列柜,高供高计的两段母线主接线方案。进线柜与计量柜做到一起与否取决与方案的可行性,如果可行 …共享个上来瞧瞧呗。看样本绝少提供典型接线的。
回复
10楼
zhang982868 发表于 2013-10-17 13:18 用这么多柜子?区管说的是单母分段接线。两套完整的柜,而且是中置柜。你高压一回进线,不分段就减半了。这个是标配,基本上不能再减了。除非低压计量,压变也放到进线柜内;则高压两面即可,一进一出;
回复
11楼
学习中!每天进步一点点
回复