灌注桩桩底高程没到位怎么办?
luffyone
luffyone Lv.3
2013年10月16日 11:23:31
来自于桥梁工程
只看楼主

护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!

护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!

免费打赏
自由女神经
2013年10月16日 11:56:56
2楼
这个问题等大神们支援
回复
旭日东升
2013年10月16日 14:09:44
3楼
这个处理方法有:
1、请设计人员到现场,将实际桩长告诉设计人员,再验算一次,承载力还差多少?
2、如果差得不多(例如:1/10),就可以采取桩周边压注水泥浆,以增强桩壁摩阻力;
3、如果是桩底承载力不够,只能加扁担桩了(即在已经成桩的边上再加两根比较小的桩);
4、还一个办法,就是加大、加深承台。当然,承台底部(已经成桩的周围)土层也要加强承载力。
一般像这种事故是很难有人来承担责任的,都会冷眼旁观地看看谁来表态。
回复
mygjwc
2013年10月16日 15:21:14
4楼
楼上的是正确的办法,但是施工单位一般的做法是,在检桩的时候搞定检测单位,做为B类或C类桩也就过去了,这个会由项目上处理的,如果检测单位搞不定,一般不会,就只能按楼上的说那样做了
回复
luffyone
2013年10月16日 16:10:31
5楼
mygjwc 发表于 2013-10-16 15:21 楼上的是正确的办法,但是施工单位一般的做法是,在检桩的时候搞定检测单位,做为B类或C类桩也就过去了,这 …验桩通过了,现在初步准备做个承载力试验,承台加厚一点,墩身减少一点
回复
luffyone
2013年10月16日 16:12:01
6楼
旭日东升 发表于 2013-10-16 14:09 这个处理方法有:1、请设计人员到现场,将实际桩长告诉设计人员,再验算一次,承载力还差多少?2、如果 …验桩通过了,现在初步准备做个承载力试验,承台加厚一点,墩身减少一点
回复
tmxkgqh
2013年10月17日 10:11:57
7楼
旭日东升 发表于 2013-10-16 14:09 这个处理方法有:1、请设计人员到现场,将实际桩长告诉设计人员,再验算一次,承载力还差多少?2、如果 …第2条解决方案,是不是需要提前放置注浆管才可以啊?像这种情况,桩基已经施工完成,应该不会预埋这种管子的,所以应该没法采用这种办法!
回复
xinhom
2013年10月17日 11:09:48
8楼
做桩检找大单位,有责任有担当的单位
回复
tmxkgqh
2013年10月17日 12:29:01
9楼
tmxkgqh 发表于 2013-10-17 10:11 第2条解决方案,是不是需要提前放置注浆管才可以啊?像这种情况,桩基已经施工完成,应该不会预埋这种管子 …确实没经历过,一直都在设计院,现场的经验太少了,还请指点!
回复
yrxv
2013年10月17日 17:46:28
10楼
做个静载试验,只要荷载满足,就什么也不用说了。
回复
yrxv
2013年10月17日 17:50:03
11楼
即使灌浆,也要做静载试验,因为没有办法计算。
加大承台尺寸,对于群桩或许有用,对单桩就难说了,结果只是加大了基础的自重,而且承台起的作用和桩身起的作用也难复合到一起。
回复

相关推荐

APP内打开