图纸中每一条风管上都设置了两个防火阀,一个常开一个常闭,请问各位师傅这是什么原理?有这个必要吗?谢谢
图纸中每一条风管上都设置了两个防火阀,一个常开一个常闭,请问各位师傅这是什么原理?有这个必要吗?谢谢
2楼
这个原理好像取决关闭与开启的一边,应急
回复
3楼
不懂,既然设置了常闭,那常开还有意义吗
回复
4楼
不懂这个原理。
回复
5楼
那个常闭是保护风机的,排烟口每个都设置的,接到启动信号后开启,常开的就好理解了,到280度关闭用的
回复
6楼
现在很少这样做,风机入口设280°C常开阀即可,
回复
7楼
系统上的:常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分区防火阀打开。
风机附近的:常开的是保护风机,280°熔断关闭,连锁风机停机。
此外穿伸缩缝处两侧应加防火阀。
回复
8楼
系统上的:常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分区防火阀打开。
风机附近的:常开的是保护风机,280°熔断关闭,连锁风机停机。
此外穿伸缩缝处两侧应加防火阀。
回复
9楼
用一个常闭的,二次动作阀门不就解决了吗,为什么要用二个阀门
回复
10楼
看不懂为什么要两个,常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分区防火阀打开。
风机附近的:常开的是保护风机,280°熔断关闭,连锁风机停机。
此外穿伸缩缝处两侧应加防火阀。
回复
11楼
7楼8楼说的很对。