请教风管防火阀设置的问题
lancerevo11
2013年10月15日 10:42:57
来自于通风排烟
只看楼主

图纸中每一条风管上都设置了两个防火阀,一个常开一个常闭,请问各位师傅这是什么原理?有这个必要吗?谢谢

图纸中每一条风管上都设置了两个防火阀,一个常开一个常闭,请问各位师傅这是什么原理?有这个必要吗?谢谢

风管排烟阀.JPG

tiime22
2013年10月15日 13:34:21
2楼
这个原理好像取决关闭与开启的一边,应急
回复
无果
2013年10月15日 21:14:20
3楼
不懂,既然设置了常闭,那常开还有意义吗
回复
jwwlkj2013
2013年10月16日 10:39:21
4楼
不懂这个原理。
回复
zhongwenxunshen
2013年10月16日 11:00:55
5楼
那个常闭是保护风机的,排烟口每个都设置的,接到启动信号后开启,常开的就好理解了,到280度关闭用的
回复
zexp
2013年10月16日 11:56:41
6楼
现在很少这样做,风机入口设280°C常开阀即可,
回复
dongjizhao1985
2013年10月16日 20:27:08
7楼
系统上的:常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分区防火阀打开。
风机附近的:常开的是保护风机,280°熔断关闭,连锁风机停机。
此外穿伸缩缝处两侧应加防火阀。
回复
ly7818
2013年10月17日 07:51:21
8楼
系统上的:常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分区防火阀打开。
风机附近的:常开的是保护风机,280°熔断关闭,连锁风机停机。
此外穿伸缩缝处两侧应加防火阀。
回复
mga810
2013年10月17日 09:55:38
9楼
用一个常闭的,二次动作阀门不就解决了吗,为什么要用二个阀门
回复
chenxia2012
2013年10月17日 15:25:56
10楼
看不懂为什么要两个,常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分区防火阀打开。
风机附近的:常开的是保护风机,280°熔断关闭,连锁风机停机。
此外穿伸缩缝处两侧应加防火阀。
回复
lixiao1998
2013年10月17日 21:56:21
11楼
7楼8楼说的很对。
回复

相关推荐

APP内打开