有错必纠:大家来找找这施工过程中的问题
qiangdazhongg
2013年10月14日 15:10:58
来自于建筑施工
只看楼主

我在这个工地的施工过程中发现了一些问题,用手机拍了下来,现在拿来给大家一起找茬,看看大家都看出来哪些问题.有问题必纠正! 该图为阳台转角处。总觉得有点问题就是看不出来后浇带位置梁后浇带支模没场地放东西,只能~~~~~~~

我在这个工地的施工过程中发现了一些问题,用手机拍了下来,现在拿来给大家一起找茬,看看大家都看出来哪些问题.有问题必纠正!

该图为阳台转角处。总觉得有点问题就是看不出来
image_20131014150613.jpg

image_20131014150705.jpg

image_20131014150737.jpg

image_20131014150827.jpg

后浇带位置
image_20131014150902.jpg

梁后浇带支模
image_20131014150941.jpg

image_20131014151005.jpg

没场地放东西,只能~~~~~~~
image_20131014151041.jpg


2013年10月15日 16:17:57
13楼
第二张图 中间那根筋,弯到下边了吗?第四张图 ,箍筋尺寸不对还是怎么回事,明显绑扎不上,而且 是不是 没有保护层了?加密区 是不是够长了?还有顶模棍,使用的是板条子吗?
回复
xuefenghk
2013年10月15日 16:34:43
14楼
进来学习
回复
tianhyan7804
2013年10月15日 16:35:44
15楼
现场真的不咋样
回复
天台的雪琪
2013年10月15日 18:18:02
16楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-15 15:45 有钢筋没有绑扎的现象。楼主的钢筋是焊接的 没绑扎
回复
pengxianghui
2013年10月15日 18:44:42
17楼
天台的雪琪 发表于 2013-10-14 19:29 第一图太乱-,- 光看模板被钢筋都带起来了,还有貌似不同梁钢筋不能绑扎在一起吧第二张 单向板板筋应该伸入 …第二张图的板筋不能放到梁中间?那是不是要放到梁的外侧纵筋啊?
回复
天台的雪琪
2013年10月15日 18:46:38
18楼
pengxianghui 发表于 2013-10-15 18:44 第二张图的板筋不能放到梁中间?那是不是要放到梁的外侧纵筋啊?不是 是伸入支座的吧
回复
pengxianghui
2013年10月15日 18:52:31
19楼
天台的雪琪 发表于 2013-10-15 18:46 不是 是伸入支座的吧不懂 哪个是支座啊
回复
梦900621
2013年10月15日 20:41:18
20楼
说实在的,你这图我是一张没看懂,钢筋太乱了,你整理下图吧,顺便在传上一些
回复
frank3175
2013年10月15日 21:36:46
21楼
我认为我工地不咋样 和你比起来还过得去 脚手架离地20分那步应该是小横杆在最下边吧好像
回复
wfzh321
2013年10月16日 00:06:30
22楼
其实挺好的。。。真的