喷头布置计算问题(通透性吊顶)
bingleng79
bingleng79 Lv.4
2013年10月14日 12:00:59
只看楼主

《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》P237页,7.2.3 2 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面具为15%-70%时,应在改吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面。 小弟目前遇到这种15%-70%的情况,在吊顶上下均设喷头,不知道这样计算管径和流量的时候,是否应该把上喷和下喷同时考虑进去???求大神指导

《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》P237页,7.2.3 2 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面具为15%-70%时,应在改吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面。 小弟目前遇到这种15%-70%的情况,在吊顶上下均设喷头,不知道这样计算管径和流量的时候,是否应该把上喷和下喷同时考虑进去???求大神指导
免费打赏
云飘飘
2013年10月15日 07:19:03
2楼
就考虑最大的一侧
回复
bingleng79
2013年10月15日 08:39:29
3楼
云飘飘 发表于 2013-10-15 07:19 就考虑最大的一侧吊顶是通透性的,热气会上升,温度达到是下喷开启,上喷也会开启,求指导
回复
duanyu1218
2013年10月15日 09:32:56
4楼
我只是路过顺便学习:lol
回复
qq496447408
2013年10月15日 10:47:35
5楼
路过学习下
回复
zhanghaijun760209
2013年10月15日 11:05:38
6楼
流量应该是要变大一点
回复
伯大哥
2013年10月15日 11:13:38
7楼
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)
条文 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
条文说明
7.1.10 规定装设通透性不挡烟吊顶的场所,其设置的闭式喷头,要求布置在顶板下,以便易于接触火灾热气流。
回复
小男188
2013年10月15日 13:46:02
8楼
学习中,还没有做过这样的项目
回复
伯大哥
2013年10月16日 09:32:41
9楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)
对配水管规定:
8.0.6 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:
表8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、
回复
ulfnsse
2013年10月17日 12:00:07
10楼
按设计规范:只有大于800的闷顶,且有可燃物或技术夹层才要设喷头,喷头的流量只按一面设计即可。去查规范。
回复
伯大哥
2013年10月18日 15:47:09
11楼
7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
7.1.8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
回复

相关推荐