关于排水工程的消防设计
whoisling
whoisling Lv.12
2013年10月14日 09:51:41
只看楼主

根据《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年)》里边对排水工程中,有一个章节是消防设计请问,针对排水工程的消防设计具体是指什么呢大家可以分享一个模板让小弟学习一下吗?

根据《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年)》里边对排水工程中,

有一个章节是消防设计

请问,针对排水工程的消防设计具体是指什么呢

大家可以分享一个模板让小弟学习一下吗?
q_2483266961
2013年10月14日 10:10:08
2楼
混个币,别介意
回复
whoisling
2013年10月14日 11:19:40
3楼
恳请大家的帮助~
回复
z2524682759
2013年10月14日 12:06:58
4楼
应该是指排水泵房设计里面的消防
回复
huangzhimin
2013年10月15日 09:45:35
5楼
一、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
1、第五章 泵站 /第一节 一般规定 /第5.1.3条强制性条文规定: 抽送产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并应采取相应的防护措施。
2、第六章 污水处理 /第一节 厂址选择和总体布置 /第6.1.8 条强制性条文规定: 厂区消防的设计和消化池、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险品仓库等的位置和设计,应符合国家现行有关防火规范的要求。
二、排水工程包括排水泵站及污水处理厂,工程设计一般应有消防设计。可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.2 条强制性条文规定:工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:
1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1 的规定;(表8.2.2-1略)
2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表8.2.2-2 的规定;(表8.2.2-2略)
。。。。。。





回复

相关推荐

APP内打开