本帖最后由 kindomecho 于 2013-10-12 11:17 编辑 请问各位高手,车间外墙面的强电桥架引到屋顶(屋顶风机配电)时,在女儿墙处是翻过去呢,还是搞土建时预留孔洞呢,哪个方式更符合规范?
本帖最后由 kindomecho 于 2013-10-12 11:17 编辑
请问各位高手,车间外墙面的强电桥架引到屋顶(屋顶风机配电)时,在女儿墙处是翻过去呢,还是搞土建时预留孔洞呢,哪个方式更符合规范?
2楼
如果风机不多的话,直接穿管过去,就是桥架沿外墙走到楼顶下一点,然后穿管!
回复
3楼
本帖最后由 zfhwlr 于 2013-10-12 14:27 编辑
屋顶有没有消防风机,有的话还需要消防控制,如是这样最好是弄个井直接上屋顶为最优(我碰到这情况从来都直接要建筑上屋顶电井)。
回复
4楼
最好不要翻墙过去,影响美观不说,还不好操作,和建筑商量,预留孔洞。
回复
5楼
。。。。没见过走外墙的,会影响立面的,建筑允许?
回复
6楼
建议桥架直接翻墙,施工起来比较简单,也不破坏墙体,预留孔洞涉及到封堵问题,一般女儿墙内侧下部会做防水,封堵不好会渗水。翻墙时要将桥架和接闪带相连,同时桥架下部和主筋相连。
回复
7楼
严禁走外墙————太难看。
建筑专业的立面设计,完全被你搅乱了。。大恶人。。
回复
8楼
如果风机不多的话,直接穿管过去,就是桥架沿外墙走到楼顶下一点,然后穿管!
回复
9楼
学习了,谢谢分享!
回复
10楼
说的有点乱,这个不会有硬性规定,个人感觉穿墙比较好。
回复
11楼
不用桥架,直接穿管。
回复