关于承台出现裂缝分析原因
jacklan2006
2013年10月12日 10:15:00
来自于工地图片
只看楼主

裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。

裂缝产生前序
1、浇筑砼前未见配合比。
2、垫层、模板未湿润;
3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。
4、次日上午8:00,发现裂缝。
5、承台高800;
6、承台无上部面筋
个人分析:
1、配合比可能存在一定的问题;
2、砼浇筑完成后,末收面;
3、缺保温措施;
施工单位处理意见:
1、直接浇水保湿;
2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;


个人对施工单位处理意见不同之处:
1、不得对出现裂缝的承台洒水。
2、对未拆模板的承台停止拆除。
3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。
4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。

主厂房独立柱基承台001.jpg


主厂房独立柱基承台002.jpg


主厂房独立柱基承台003.jpg

免费打赏
hlxx11
2013年10月15日 20:21:47
12楼
承台这种问题应该没问题
回复
回忆记录
2013年10月15日 20:50:53
13楼
……这,你确定你接触过施工?水泥用多了,养护不及时都会有裂缝的。小裂缝不影响结构安全
回复
kc822
2013年10月16日 09:06:45
14楼
更多的是养护不及时 水化热过大导致混凝土收缩
钢筋浇筑没有进行保护
钢筋有明显的移位 浇筑砼时 定位筋 及加固钢管没设置还是设置了没起作用(图看不到)
回复
sunzhenwu01
2013年10月16日 16:09:51
15楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
tanggao27
2013年10月16日 18:08:07
16楼
前来学习了~~~
回复
考证的人
2013年10月17日 00:16:11
17楼
资料不错谢谢,楼主分享
回复
刺猬豆沙包
2013年10月17日 08:43:58
18楼
不浇水养护要逆天啊
回复
jinshan0411
2013年10月17日 09:56:39
19楼
基本判定是收缩裂缝,养护不及时是主要原因,对结构没什么影响。
回复
zsj13665032100
2013年10月17日 10:12:20
20楼
养护不及时,水化热过大导致混凝土收缩 。
回复
周二娃
2013年10月17日 10:22:14
21楼
可能浇筑完混凝土,天气温度过高,对承台没及时洒水养护导致的,很常见的,不用大惊小怪
回复