自建房四层屋顶裂缝求分析
cof1637862577130
2021年11月26日 01:58:14
只看楼主

四层现浇平顶,c30混凝土,夜间8点开始浇筑,气温10度左右。浇筑完成初凝结束后,开始用磨光机打磨屋顶一次成型,到第二天上午11点结束。下午一点发现表面有裂纹,见图一图二。15天拆模板,发现底面有水纹,见图三图四图五。请问这个是贯穿式裂缝吗?什么原因造成的?影响安全吗?会不会坍塌?有补救措施吗?

2021年11月27日 09:54:36
2楼

一、不是跨中位置,不是由板底受力引起的。

二、有可能是砼强度等级不够。

三、有可能局部应力集中造成的,具体的要看图纸才行。

www.zdica.com中茂设计回复。

回复
zq-cyt
2021年11月29日 10:03:48
3楼

混凝土搅拌不均匀,水泥水化不充分,骨料颗粒级配不好,-------,混凝土终凝不久就开裂了