关于承台出现裂缝分析原因
jacklan2006
2013年10月12日 10:15:00
来自于工地图片
只看楼主

裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。

裂缝产生前序
1、浇筑砼前未见配合比。
2、垫层、模板未湿润;
3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。
4、次日上午8:00,发现裂缝。
5、承台高800;
6、承台无上部面筋
个人分析:
1、配合比可能存在一定的问题;
2、砼浇筑完成后,末收面;
3、缺保温措施;
施工单位处理意见:
1、直接浇水保湿;
2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;


个人对施工单位处理意见不同之处:
1、不得对出现裂缝的承台洒水。
2、对未拆模板的承台停止拆除。
3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。
4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。

主厂房独立柱基承台001.jpg


主厂房独立柱基承台002.jpg


主厂房独立柱基承台003.jpg

免费打赏
jwwlkj2013
2013年10月14日 10:33:25
2楼
回复
liux124
2013年10月14日 16:38:06
3楼
我来学习的,:lol
回复
骆家大少爷
2013年10月14日 20:28:32
4楼

我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
lysxl
2013年10月14日 22:45:37
5楼
最烦你们甲方监理,大惊小怪的。
这个明显是混凝土的收束裂缝,原因很简单:1.混凝土水灰比没控制好,2.养护没跟上。
你居然能出个不允许浇水保养的意见,真服了你,不知道你是怎么混建筑这行的。
这种裂缝在工程10有8-9都出现过的,对整体结构影响并不大。
回复
fenglongzhexing
2013年10月15日 08:11:15
6楼
笑了,不浇水养护。你这要逆天呀?
裂缝深度你怎么测呀?动不动就设计处理。在施工现场其实施工单位关进度之外。监理、也要对进度管控进度。不是动不动设计分析
回复
wng414682234
2013年10月15日 08:51:25
7楼
我是来学习的
回复
xt05530
2013年10月15日 14:11:27
8楼
我来学习的
回复
qyc412826
2013年10月15日 15:11:58
9楼
我是来学习的
回复
lei444915670
2013年10月15日 19:05:30
10楼
哈哈 表示笑了~!
回复
dingguantop1
2013年10月15日 20:02:50
11楼
太常见了 可能1.水灰比没控制好。2.浇完混凝土表面没有收光。3.拆模拆早了。4.没有及时浇水养护。对结构影响不大。