刚新建一栋4层框架结构房屋,主梁出现裂缝,大家分析一下原因,问题大不大,怎么处理最好,具体情况如下,梁350乘以600,上部通常2只20,加筋2只20,底钢4只20,主体刚封顶一个月发现个别大梁侧有裂缝,后有照片

刚新建一栋4层框架结构房屋,主梁出现裂缝,大家分析一下原因,问题大不大,怎么处理最好,具体情况如下,梁350乘以600,上部通常2只20,加筋2只20,底钢4只20,主体刚封顶一个月发现个别大梁侧有裂缝,后有照片 778309029830291795.jpg 154068620376476822.jpg
免费打赏
huanbaoshejiyuan
2018年07月20日 15:47:37
2楼
先观测裂缝宽度及是否贯通,宽度大于0.5mm的需要灌浆修复处理,宽度小于0.5mm的进行表面封闭处理即可。

昨天201808:是贯通的,裂缝没大于0.5mm,这种现象是什么原因,您遇到过这种现象吗?

回复
多多987
2018年07月20日 15:54:41
3楼
施工做得不到位?不做抗裂处理

昨天201808抗裂处理怎么做?


回复
wujie19880520
2018年07月21日 22:23:27
4楼
个人觉得应该是温暖应力。

昨天201808:您遇到过这种情况没有,最后是怎么处理的?

回复
独行剑客
2018年07月23日 09:15:05
5楼
看裂缝在哪个部位了,要是在梁端,看你发的图估计是负筋不足吧。

昨天201808:裂缝主要在梁中部,您有遇到过这种情况没,有的话最后怎么处理的

回复
iken808
2018年07月23日 15:41:30
6楼
施工过程 浇捣不到位

昨天201808:您有遇到过这种情况没有,为什么是振捣不到位

回复
zhengj12345
2018年07月23日 16:37:03
7楼
看混凝土的表面质量,振捣的却是不到位,估计养护也不到位,夏季干得快,在应力集中部位产生收缩裂缝。

昨天201808:裂缝主要集中在梁中部,这种情况下怎么处理最后,我试了一下裂缝,十几天没有变化,您有遇到过类似情况没有

回复
sdjn147258369
2018年08月11日 10:42:43
8楼
裂缝小于0.5 mm,通过时间推移缝隙无继续加宽或延长,没什么影响,如果不放心可以做化学灌浆的内部修复,表面修复可以用环氧树脂,土工膜,玻璃丝布等,如大于0.5 mm并且修复无作用的话,只能去找专业的结构加固公司去处理,最坏就是拆楼了
回复
zhengj12345
2018年08月12日 13:21:51
9楼
既然是在中部,估计就是干缩裂缝,中部的顶端和底端没有或者很小的话,一般是没问题。找结构设计的确认一下更好。
回复
cyfzxfccx
2018年09月13日 17:05:12
10楼
地基沉降不均匀,引起框架梁出现裂缝。
回复
lixiansonggg
2019年08月22日 09:32:47
11楼

裂缝还要在哪个位置,楼主发整个平面图来结合判断。