关于承台出现裂缝分析原因
jacklan2006
2013年10月12日 10:15:00
来自于工地图片
只看楼主

裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。

裂缝产生前序
1、浇筑砼前未见配合比。
2、垫层、模板未湿润;
3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。
4、次日上午8:00,发现裂缝。
5、承台高800;
6、承台无上部面筋
个人分析:
1、配合比可能存在一定的问题;
2、砼浇筑完成后,末收面;
3、缺保温措施;
施工单位处理意见:
1、直接浇水保湿;
2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;


个人对施工单位处理意见不同之处:
1、不得对出现裂缝的承台洒水。
2、对未拆模板的承台停止拆除。
3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。
4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。

主厂房独立柱基承台001.jpg


主厂房独立柱基承台002.jpg


主厂房独立柱基承台003.jpg

免费打赏
ly2030
2013年10月17日 12:07:40
23楼
我是来学习 的
回复
欢聚一堂
2013年10月17日 12:23:13
24楼
如果浇筑完砼,表面立即覆盖塑料薄膜即可消除砼表面裂缝。
回复
a150107129
2013年10月17日 15:45:15
25楼
收面和养护的问题 你还提出那4个意见,刚毕业的时候我也犯这种错误,我现在看见只能笑笑
回复
xtxq
2013年10月17日 21:02:11
26楼
应该是温差太大导致的收缩裂缝,也有可能是混凝土表面没有及时覆盖薄膜养护。
回复
frank3175
2013年10月17日 21:36:55
27楼
以下发表的个人观点 如有不对之处 欢迎指正
之所以产生裂缝 1、混泥土骨料的配合比是否正确。2、骨料的含泥量是否达到要求
3、所用的水泥是否合格 4、浇筑当期的温度和养护的时间是否满足要求
5、基础验槽是否合格 沉降是否均匀
回复
jacklan2006
2013年10月18日 14:34:47
28楼
a150107129 发表于 2013-10-17 15:45 收面和养护的问题 你还提出那4个意见,刚毕业的时候我也犯这种错误,我现在看见只能笑笑难道有误?
回复
jacklan2006
2013年10月18日 14:41:12
29楼
本帖最后由 jacklan2006 于 2013-10-18 14:48 编辑 lysxl 发表于 2013-10-14 22:45 最烦你们甲方监理,大惊小怪的。这个明显是混凝土的收束裂缝,原因很简单:1.混凝土水灰比没控制好,2.养 …呵呵,你都知道这是收束裂缝,那砼中心温度和表面温度在未洒水的情况下都已经开裂了,如果你在去砼面表洒水降温,我才想知道你是怎么在建筑业混的。。。。。。。
回复
jacklan2006
2013年10月18日 14:44:59
30楼
hlxx11 发表于 2013-10-15 20:21 承台这种问题应该没问题为什么说没有问题?分析出来大家学习
回复
jacklan2006
2013年10月18日 14:46:04
31楼
fenglongzhexing 发表于 2013-10-15 08:11 笑了,不浇水养护。你这要逆天呀?裂缝深度你怎么测呀?动不动就设计处理。在施工现场其实施工单位关进度 …6楼,我无语了。。。
回复
jacklan2006
2013年10月18日 14:50:30
32楼
说了半这么多,原因是分析出来了,但是处理结果没一个人说。。无语。。。。
回复