该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。 围护方案: 1、根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级; 2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案; 3、
该建筑物比较具有特殊性,三面环水,南、西侧为鱼塘,北侧为6m宽的河,北侧河为不影响周边厂家生产,采取了截流;南、西侧向鱼塘回填土,底板底标高为正负0以下9.00m,垫层厚度为100mm,基坑底部标高为正负0下9.1m(正负0相当于85国家高程基准2.3m)。
围护方案:
1、根据相关国家行业标准,拟建基坑的侧壁安全为二级;
2、根据基坑周边环境,为节约围护成本,采用放坡 土钉墙的围护方案;
3、支护体系:放坡 土钉墙,降水体系:管井降水。
这是个前有鱼塘后有房屋的老大难基础啊,先自曝一下这个工程我自认的问题之一就是:降水工作不到位,当然我们在之后已经处理改善了一些。现在上图,请各位朋友们看图说话,发表下在你看来这个深基坑做得如何,还有哪些问题,本人心理强大,欢迎拍砖,还请各位能积极点评,大家一起学习进步。
目前深基坑施工刚进场1周,远看基坑:
钻孔(在孔内放入土钉,土钉间距为1.2m,深度为6m),按照设计要求目前先开挖到-2.5m:
土钉墙布筋:钢筋网规格为直径6.5@250*250双向,
在此我有个疑问,是否应该在素土上浇垫层?如需要,能否提供相关规范条文.
管井24h降水,共4口,说明下,该基坑围护为正方形,4个井口分别布置在4个角上。
在3楼的基础上喷射砼,砼强度为C20,厚度为100mm。
喷射砼:
-2.5m基坑面:
-2.5m边坡喷砼(南侧)
另外发现基坑上坎线处土为弹簧土,不知是否有影响?(下图)
目前采取的措施是用16的钢筋埋深1m,与钢筋网片焊接。