若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?
若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?
12楼
xinye10 发表于 2013-10-12 00:42 1.都直接放地上了,咋垫高呢?槽钢竖放,不就留出高度来了。低规4.2.1对落地式配电箱有要求,高出地面不应 …还有就是槽钢怎么固定,用膨胀螺栓定在对面上?
回复
13楼
月下恋 发表于 2013-10-12 10:36 还有就是槽钢怎么固定,用膨胀螺栓定在对面上?不知道。好像见过这样干的。
回复
14楼
xinye10 发表于 2013-10-12 10:43 不知道。好像见过这样干的。谢谢
回复
15楼
呵呵,围观的啦!!!!!!!!
回复
16楼
我最近也遇到同样的问题,我的想法是:
1、100mm槽钢立放作底座,加大柜深,上出线,加梯形桥架。此方法适合地下配电室。
2、100mm槽钢立放作底座,加200mm支脚,底座总高300mm,下出线,120以下的电缆弯曲半径够了,柜前柜后加200mm高的操作台,此方法适合所有无法作地沟的配电室。
回复
18楼
ousheng130321 发表于 2013-10-12 19:53 呵呵,围观的啦!!!!!!!!围观 O(∩_∩)O哈哈~ 打个酱油
回复
19楼
楼上说的都可以 差不多就行 没啥要求
回复
20楼
应为现场情况独特性,是不是请教住现场机电顾问好一些!
回复
21楼
从你反映的情况分析应该是配电室低压进线柜?还是分支配电进线柜?无论哪种柜型,均应有基础槽钢。一般地面留有预埋钢板,槽钢立面朝外,与地埋钢板可靠焊接(如果没有预埋钢板,可用金属栓与之固定在地面上)。槽钢上面与柜体底面角钢用镀锌机螺丝可靠连接。注意:A、槽钢安装前必须除锈、涂二遍防腐漆,再涂面漆。B、槽钢必须与共用接地网做可靠有效连接,电阻值小于设计要求。
回复
22楼
水泥预埋槽钢,柜体加深。我做过
回复