关于多叶排烟口手动开启装置的问题
helped_001
helped_001 Lv.4
2007年09月18日 10:22:38
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家,我看规范说排烟风口设在顶棚或者靠近顶棚的侧墙上,还要有自动和手动开启,那么手动开启装置放在哪里?我看样本,手动装置都是跟排烟口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?谢谢!

请教大家,我看规范说排烟风口设在顶棚或者靠近顶棚的侧墙上,还要有自动和手动开启,那么手动开启装置放在哪里?我看样本,手动装置都是跟排烟口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?谢谢!
免费打赏
lsy207207
2007年09月18日 15:08:46
2楼
楼上的朋友你看的样本不够详细,远距离操作装置通过钢丝绳穿进排烟阀体上动作机构,绕在卷饶滚筒上。操作装置埋设在便于操作的高度(1.5m左右)。注意控制缆弯头不超过3处,弯曲半径不小于300mm。