电容补偿柜这样的布局合理吗
jingyinwen
jingyinwen Lv.4
2013年10月11日 08:36:32
只看楼主

因为电容器设计人员选型错误,导致电容器的高度变高,安装在安装梁上与电抗器根本就无法正常进行接线,现改成电容器沉底(也就是电容器直接与柜体底部相接触) 请问这样的布局可以吗?电容柜发热量都比较大,而且这样会导致进风孔、出风孔底部被遮挡 会不会影响正常的出风 电容器壳体直接与柜体底部相接触 是不是等于接地啦 会不会有什么影响?请相关懂滴电气人员帮忙解答 谢谢

因为电容器设计人员选型错误,导致电容器的高度变高,安装在安装梁上与电抗器根本就无法正常进行接线,现改成电容器沉底(也就是电容器直接与柜体底部相接触) 请问这样的布局可以吗?
电容柜发热量都比较大,而且这样会导致进风孔、出风孔底部被遮挡 会不会影响正常的出风
电容器壳体直接与柜体底部相接触 是不是等于接地啦 会不会有什么影响?
请相关懂滴电气人员帮忙解答 谢谢
伟大的人生
2013年10月15日 10:38:18
2楼
1、电容器直接与柜体底部相接触是可以的。。也省得电容器再做接地线。。。如果考虑通风问题--可在柜后门加轴流风机,,用温控或者旋钮来直接控制。。
2、如果有分相补偿,你要考虑PEN
回复
jingyinwen
2013年10月15日 13:39:20
3楼
lww2152599 发表于 2013-10-15 10:38 1、电容器直接与柜体底部相接触是可以的。。也省得电容器再做接地线。。。如果考虑通风问题–可在柜后门加轴 …谢谢您的解答 这套电容补偿柜是共相补偿滴 所以也就不用考虑所谓的PEN 不过还想咨询下PEN 是什么含义啊
回复
lei872935063
2013年10月15日 17:16:34
4楼
jingyinwen 发表于 2013-10-15 13:39 谢谢您的解答 这套电容补偿柜是共相补偿滴 所以也就不用考虑所谓的PEN 不过还想咨询下PEN 是什么含义 …TN-C系统的PE线和N线是合一的 PEN
回复
chint2019
2013年10月31日 14:31:58
5楼
这个你只要考虑通风就可以了
回复
lyh9801
2013年11月01日 16:48:26
6楼
路过!!
回复
shancha9026
2013年11月04日 14:44:54
7楼
学习了。沙发很强。
回复
whb9501
2013年11月07日 14:11:08
8楼
电容器可以直接装在柜子底板上
回复
shenzhen_aut
2013年11月11日 10:46:40
9楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2013-11-11 10:54 编辑

呵呵

以我们奥特电器公司多年用GZK无功补偿器配给成套厂服务的经验看,你的做法是没有问题的。
回复

相关推荐

APP内打开