消火栓的保护能穿过防火门不?
q_2483266961
2013年10月10日 17:45:05
只看楼主

如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake

如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里 QQ图片20131010174324.jpg面,菜鸟不懂,,求解:handshake

QQ图片20131010174324.jpg

免费打赏
df47267891
2013年10月13日 23:03:17
12楼
谁家这么牛 厕所都需要防护?
回复
dream0310
2013年10月14日 08:43:16
13楼
厕所也需要保护? 又不缺水,很难有防火威胁吧
回复
q_2483266961
2013年10月14日 09:58:22
14楼
dream0310 发表于 2013-10-14 08:43 厕所也需要保护? 又不缺水,很难有防火威胁吧厕所是需要做保护的,一般算消防保护距离,都要算到卫生间里面去
回复
q_2483266961
2013年10月14日 09:59:51
15楼
chaoqianming 发表于 2013-10-11 11:43 当然可以。你有见在厕所装消火栓的吗谢谢,明白了
回复
chaoqianming
2013年10月14日 18:04:01
16楼
q_2483266961 发表于 2013-10-14 09:58 厕所是需要做保护的,一般算消防保护距离,都要算到卫生间里面去对的。超过5㎡的卫生间还得设置喷淋呢
回复
duanyu1218
2013年10月15日 09:36:25
17楼
防火门可以。疏散门就不一定了。
回复
qq496447408
2013年10月15日 10:50:31
18楼
确实厕所木有消火拴
回复
伯大哥
2013年10月16日 09:40:30
19楼
防火分区不能跨越的。消防电梯前室的消火栓都不能算在走道上。
回复
wxb0808180236
2013年10月18日 15:13:57
20楼
可以穿过,但是防火门外的消火栓不能保护门内区域
回复
王农勤
2013年10月24日 22:49:19
21楼
q_2483266961 发表于 2013-10-14 09:59 谢谢,明白了不可以.从图上看,采用的是甲级防火门,应该是防火分区防火墙上的门.假如,室内消火栓消防水带穿越这个门,那么,就是穿越了防火分区,另外,防火门在火灾时是关闭的,当人穿过防火门后,它是会通过闭门锁自动关闭的,当水带穿越时,防火门就关闭不严了,有一种做法,可以参见江苏省审图中心的资料汇编.——其实,这也是审图中经常遇到的设计通病.