防火阀与墙身的距离为什么规范要求小于200mm
zssxzjb
zssxzjb Lv.2
2013年10月09日 06:41:50
来自于通风排烟
只看楼主

如题,不理解具体的原因,此规定对风管材料有要求吗?请高手指点!!

如题,不理解具体的原因,此规定对风管材料有要求吗?请高手指点!!
免费打赏
云飘飘
2013年10月09日 07:10:20
2楼
可能是减小风管的长度,有要求的,要输防火涂料
回复
aiyouguandao
2013年10月09日 08:44:17
3楼
:):):):):)
回复
豆豆豆豆被占用
2013年10月09日 16:24:35
4楼
哪个规范要求要小于200mm?
回复
zssxzjb
2013年10月09日 22:28:28
5楼
douxiaonan0491 发表于 2013-10-9 16:24 哪个规范要求要小于200mm?6.2.5 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm.
回复
mofgyc
2013年10月10日 15:59:54
6楼
看建规GB50016-2006条文说明P353的解释。
回复
henyoucai
2013年10月10日 16:56:06
7楼
保证高温下风管强度,风管材料条文说明10.3.15,建规。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年10月10日 17:07:17
8楼
zssxzjb 发表于 2013-10-9 22:28 6.2.5 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm.这是哪一本规范啊?我没见过啊
回复
无果
2013年10月15日 21:33:11
9楼
应该是施工规范上要求的,主要保证将火灾切断在防火隔墙内,防止火灾蔓延
回复
wjj520184
2013年11月08日 16:38:00
10楼
楼上说的颇有道理
回复
无果
2013年11月09日 20:52:16
11楼
防止火灾蔓延
回复

相关推荐