如题,不理解具体的原因,此规定对风管材料有要求吗?请高手指点!!
如题,不理解具体的原因,此规定对风管材料有要求吗?请高手指点!!
12楼
条文有说明的
回复
13楼
假若防火风阀离防火墙很远,则防火墙处风管被大火损坏的可能性增大,有可能失去了防火风阀应有的作用,同时火也更容易从一个分区蔓延到另外一个分区
回复
14楼
学习喽 很有用
回复
15楼
施工规范上就有这一条
回复
16楼
坐等高手,学习学习
回复
17楼
0000000000000000000
回复
18楼
防止火势蔓延。离墙太远,起不到分隔作用。
回复
19楼
:lol,新人学习
回复
20楼
本帖最后由 xjliao62 于 2016-2-18 16:01 编辑 douxiaonan0491 发表于 2013-10-10 17:07 这是哪一本规范啊?我没见过啊《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243 6.2.5 及《通风与空调工程施工规范》-GB 50738 8.1.6
回复
21楼
现在大家对这条规范理解有偏差。防火阀离墙距离只是对安装在防火分区的防火隔墙边上的防火阀有要求,要在200mm以内。对其他部位离墙没有要求。
回复