防火阀与墙身的距离为什么规范要求小于200mm
zssxzjb
zssxzjb Lv.2
2013年10月09日 06:41:50
来自于通风排烟
只看楼主

如题,不理解具体的原因,此规定对风管材料有要求吗?请高手指点!!

如题,不理解具体的原因,此规定对风管材料有要求吗?请高手指点!!
免费打赏
云飘飘
2013年11月11日 07:21:42
12楼
条文有说明的
回复
juntiger
2015年06月14日 12:49:28
13楼
假若防火风阀离防火墙很远,则防火墙处风管被大火损坏的可能性增大,有可能失去了防火风阀应有的作用,同时火也更容易从一个分区蔓延到另外一个分区
回复
xiaoxuerong21
2015年06月21日 15:47:49
14楼
学习喽 很有用
回复
dandanjita
2015年09月26日 22:53:31
15楼
施工规范上就有这一条
回复
jxyxlz
2015年09月29日 15:05:30
16楼
坐等高手,学习学习
回复
张光仁__水暖
2015年09月29日 23:26:07
17楼
0000000000000000000
回复
youlf
2015年09月30日 10:13:43
18楼
防止火势蔓延。离墙太远,起不到分隔作用。
回复
qinweichun
2015年11月13日 10:58:06
19楼
:lol,新人学习
回复
xjliao62
2016年02月18日 15:47:16
20楼
本帖最后由 xjliao62 于 2016-2-18 16:01 编辑 douxiaonan0491 发表于 2013-10-10 17:07 这是哪一本规范啊?我没见过啊《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243 6.2.5 及《通风与空调工程施工规范》-GB 50738 8.1.6
回复
luohui_1966
2017年04月10日 13:43:01
21楼
现在大家对这条规范理解有偏差。防火阀离墙距离只是对安装在防火分区的防火隔墙边上的防火阀有要求,要在200mm以内。对其他部位离墙没有要求。