图集99D201-2干式变压器安装所示表格,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。
图集99D201-2干式变压器安装所示表格
,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。
2楼
楼主杞人忧天了,图集上的细节我不说,这个母线的规格绝对没有问题!
你可以比较和油浸变压器的图集,看看有什么区别?
这个是铜母线,换成铝母线载流量都没有什么问题!
回复
3楼
不知道楼主怎么计算的?图集的尺寸已经很充足了。按图集配不嫌大就不错了!:lol
回复
4楼
aiwuzhiwen 发表于 2013-10-8 13:47 不知道楼主怎么计算的?图集的尺寸已经很充足了。按图集配不嫌大就不错了!我是按温度40度,平放的载流量来看的。
回复
5楼
engineershao 发表于 2013-10-8 14:06 我是按温度40度,平放的载流量来看的。你在计算母线的压降?
回复
6楼
这个民用的图集和钢参比还偏大
回复
7楼
这样不太好吧
回复
8楼
以2000KVA变压器为例,其低压侧额定电流为2887A,过载10%时的电流为3176A。而双拼125*10的铜排在40度时载流量是3000出头,所以我觉得偏小。
回复
9楼
engineershao 发表于 2013-10-10 16:01 以2000KVA变压器为例,其低压侧额定电流为2887A,过载10%时的电流为3176A。而双拼125*10的铜排在40度时载流 …你看错了,兄弟,你看成铝母线了!我在上面就说过了,铝母线都没有问题,何况我们现在用铜母线!
回复
10楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-10 16:16 你看错了,兄弟,你看成铝母线了!我在上面就说过了,铝母线都没有问题,何况我们现在用铜母线!我查的就是铜排的载流量表,怎么会是铝的呢。。
回复
11楼
楼主,你这个,双拼125*10的铜排在40度时载流量是3000出头,所以我觉得偏小。这就话不对,母排35度是3610A,40度乘以0.93的系数是3357A还不够吗,断路器用4000A的,你要超120%太吓人吧?
回复