图集99D201-2干式变压器安装所示表格,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。
图集99D201-2干式变压器安装所示表格
,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。
12楼
选择低压母排,需要考虑动热稳定吗?只需要考虑变压器的额定电流吗?
回复
13楼
sjg9876 发表于 2013-10-10 17:02 楼主,你这个,双拼125*10的铜排在40度时载流量是3000出头,所以我觉得偏小。这就话不对,母排35度是3610A, …大哥,柜顶母排是平放,你看的是竖放的载流量。。。
回复
14楼
O(∩_∩)O谢谢楼主!
回复
15楼
建议楼主再去查查资料!
图集上的母线,我们一般是觉得大了,当然图集这么推荐,我们就这么用!
回复
16楼
学习了!谢谢!
回复
17楼
学习了!谢谢!
回复
18楼
学习了!谢谢!
回复
19楼
学习了!谢谢!
回复
20楼
为什么平放和竖放载流量还不一样,求解:)
回复
21楼
如果变压器可能在过载情况下运行,就应该考虑母排的载流量及热稳定。
一般变压器不允许过负荷运行的,长期过负荷就应增容
回复