我在建的一个安置房工地,给排水图纸设计说明,给水管额定工作压力为1.0Mpa.可试验压力却要求为1.6Mpa.这样做可以吗?
我在建的一个安置房工地,给排水图纸设计说明,给水管额定工作压力为1.0Mpa.可试验压力却要求为1.6Mpa.这样做可以吗?
2楼
根据GB50242
回复
3楼
根据GB50242的规定,试验压力为工作压力的1.5倍。你那个已经超过1.5倍了,没有必要这么做
回复
4楼
说得也有道理,设计的市政主管网压力才0.45MPa.
回复
5楼
可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)第9.2.10条规定。
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2013-10-8 08:49 可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)第9.2.10条规定。谢谢,我好好看一下。
回复
7楼
路过~飘过~
回复
8楼
一般工作大于0.8MPa的管,实验压力就+0.5MPa就可以了,不过正常情况下1.6MPa也能通过,要看你管子质量了
回复