工厂配电室里的干式变压器的零线为什么要接地呢?麻烦各位师傅给解释解释
工厂配电室里的干式变压器的零线为什么要接地呢?
麻烦各位师傅给解释解释
2楼
变压器中性点有:1、不接地,2、接地,3、经消弧线圈接地,4、经电阻接地四种方式。
变压器接地的主要作用是:1)减轻一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为相电压,是很危险的。发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时在没有碰地的另两相,对地电压也随之升高,大大增加了触电危险性。2)稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统对电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
回复
3楼
恩!谢谢师傅
回复
4楼
中性点接地,可以减少一相短路时,对变电设备的伤害。
回复
5楼
楼上说的很对。。。。。。。。
回复
6楼
2楼说得太专业了。太好了。:)
回复
7楼
工厂配电室里的干式变压器的零线是否要接地,需根据系统采用的接地型式来决定。
回复
8楼
匿名者 发表于 2013-10-3 20:41 变压器中性点有:1、不接地,2、接地,3、经消弧线圈接地,4、经电阻接地四种方式。变压器接地的主要作用是 …“如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为相电压,是很危险的。”此句有误。
回复
9楼
hzhsj 发表于 2013-10-4 09:06 “如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电 …确实,此时故障电压不是相电压,而是故障电流乘以设备故障点接地电阻,未必是危险电压
回复
10楼
学习了谢谢
回复
11楼
javon2002 发表于 2013-10-4 23:22 确实,此时故障电压不是相电压,而是故障电流乘以设备故障点接地电阻,未必是危险电压既然“中性点不接地”,“当有一相碰地时”,哪来的“接地电流”?“如有人触及漏电设备”,电流怎么会“通过人体经设备回到零线”?