水泵房柜子、母排、电缆和断路器的选型
xiechengxiaoxu
2013年09月29日 10:40:00
只看楼主

本帖最后由 如天果晴 于 2013-10-8 14:50 编辑 小弟现有一改造项目,共有负荷:循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备),110kW水泵配软启动器做软启动; 凉水塔风机5台 每台功率11KW 直接启动。 原本考虑每台负荷直接从 配电室引线进行 供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,(因为配电室中,高压回路只有一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算采用单回路进线 )从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷110*2+5*15=295KW 这是正常长期使用的负荷,还有3个电磁阀(功率不大)没算上,循环水泵110KW 电流210A ,风机11KW 电流22A 这样电流就有530A了

本帖最后由 如天果晴 于 2013-10-8 14:50 编辑

小弟现有一改造项目,共有负荷:循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备),110kW水泵配软启动器做软启动; 凉水塔风机5台 每台功率11KW 直接启动。问题一: 这样能选用630A的塑壳断路器做进线开关吗?
问题二:每台循环水泵的控制需要一台柜子,进线一台柜子和 5台风机的控制一台柜子,这样需要5台柜子。 可以把进线和风机的控制放到一台柜子中吗??
问题三:配电室采用单回路进线可行吗?
问题四:进线柜方案(见图片)选方案一好还是方案二好,配电室中已经有断路器 了 我倾向于选择方案二 各位大侠给点建议呗 真心请教 欢迎各位指出不当之处
或者这样计算 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用50*6 单片铜母排 进线电缆选用2根(3*240+120)的电缆 在水泵房设置5台GGD低压柜,

有不妥之处吗还请各位大侠指点一二。




在下面附上打算送审的图纸 各位大侠再帮忙瞅瞅 求指教呀:'(

0c2e63501883c7f74180.zip
36.3 KB
立即下载
18f07c1780e478749ec2.zip
36.1 KB
立即下载
免费打赏
京亨顺
2013年10月08日 17:22:23
22楼
本人菜鸟,愿抛砖引玉,请高人出山:
1.可以。设备同时启动需要乘以同时系数(0.8~0.9);
2.不可以。每台柜子都有规定的空间尺寸,5台风机搁进去空间不够。本人粗算了一下,搁3台式可以的。
3.这要看本建筑物的符合等级了。属于宾馆类建筑,对建筑物的运转造成很大影响,必须两进线。前提是有两台变压器,不然分段是没有意义的。
4.如果从变压器出现端离水泵进线柜距离很近,则采用方案二,只设隔离,反之,距离远,选择方案一,空开+隔离。
进线介质我偏向选择插接式母线槽。


欢迎大家指正我的不妥之处。:victory: