新手求助,甲类厂房消防是否上自动喷淋?
轻盈的肉球
2013年09月29日 09:05:36
只看楼主

生物科技有限公司的厂房,建筑占地面积为2232.8平方米,建筑面积为6781.86平方米,建筑层数:三层,建筑檐口总高度为12.650M。耐火等级为一级,共3个防火分区,第一防火分区面积1965.36平方米;第二与第三防火分区面积均为2408.25 平方米;火灾危险性类别为 甲类。我除了按规范设置室内,室外消火栓系统,灭火器以为要不要设置自动喷淋系统的啊?求高手指导!!!!

2013年10月02日 16:11:13
2楼
甲类的就做吧。面积不小了。
回复
fansw0929
2013年10月05日 20:43:49
3楼
要做的,可参照规范“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房”
回复

相关推荐

APP内打开