供电局安装的电表有一相无显示,请前辈指教!
yuuy6688
yuuy6688 Lv.2
2013年09月28日 17:06:09
只看楼主

各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。

这种情况是不是B相没有计量进去呀?如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。

另外我看电表有一栏显示很不明白,就是 AΦ是36.87,BΦ是0A,CΦ却是334.5、 cos Φ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思。
免费打赏
mulinchufeng
2013年10月08日 10:18:45
32楼
学习了:):)
回复
mulinchufeng
2013年10月08日 10:23:19
33楼
两表法中的共B接法,没有B相的功率
回复
yrb76
2013年10月08日 10:55:22
34楼
10kV开关柜里的电流互感器只有A、C两相有,B相没有互感器,
应该就是三相两元件计量
回复
moon0467
2013年10月08日 11:14:17
35楼
进来长知识:D
回复
hhccx123
2013年10月08日 12:21:22
36楼
看得头晕啊
回复
巨人电气
2013年10月08日 14:48:19
37楼
路过,学习了
回复
ycs8610
2013年10月08日 16:51:39
38楼
不懂,过来学习学习。
回复
海阔天空0
2013年10月09日 09:06:02
39楼
找供电局确认是否是是三相两元件计量!!!
回复
nuoyan3703
2013年10月09日 10:46:52
40楼
是两相互感器吧
回复
mente521
2013年10月09日 10:47:29
41楼
值得学习,等待最总答案!
回复

相关推荐

APP内打开