各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。
这种情况是不是B相没有计量进去呀?如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。
另外我看电表有一栏显示很不明白,就是
AΦ是36.87,BΦ是0A,CΦ却是334.5、
cos
Φ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思。
22楼
学习了,谢谢
回复
23楼
tsctwlx 发表于 2013-10-4 21:24 10KV到35KV计量都采用V-V型接线,即电压为V-V接线,电流取A C两相,这是我国的计量标准,也复合对称负荷的计 …支持这个……
回复
24楼
楼主;你这是三相三线(二元件)的电能表!因该电能表是多功能的,也包含了三相电压、电流、功率因数等的显示功能,因二元件只计录A.C电能,所以该表轮显时B相是显示0或者不显示,这种计量用在10kv及以上的线路上计量电能,不管低压负荷是否对称或严重不平衡,都由变压器的交变磁场来调整,所以计量是准确能满足要求的。
回复
25楼
这个问题电路课本上就有!是用两表法测量量的!没有必要大惊小怪!
回复
26楼
学习了!!!!!!
回复
27楼
是线路有问题了,快点上报供电
回复
28楼
如果表计是三相三线的话,那就是要配用三相二元件的组合互感器来计量,这种互感器在B相没有接电压电流互感器,所以不会有B相电流的出现。同时,这个表在三相三线时,是不会显示Ub和Ib的的。
回复
29楼
B相电压熔丝断了,需及时到供电公司保修,要不然补电量就不好说了
回复
30楼
三相二元件产品怎么能测出B相电流呢????:)
回复
31楼
正常 B相没有接互感器 只有AC两相进行计量。
回复