供电局安装的电表有一相无显示,请前辈指教!
yuuy6688
yuuy6688 Lv.2
2013年09月28日 17:06:09
只看楼主

各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。

这种情况是不是B相没有计量进去呀?如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。

另外我看电表有一栏显示很不明白,就是 AΦ是36.87,BΦ是0A,CΦ却是334.5、 cos Φ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思。
免费打赏
lxr127
2013年10月03日 13:33:01
12楼
如果表计是三相三线的话,那就是要配用三相二元件的组合互感器来计量,这种互感器在B相没有接电压电流互感器,所以不会有B相电流的出现。同时,这个表在三相三线时,是不会显示Ub和Ib的的。:)
回复
iamlichaoyang
2013年10月03日 14:54:48
13楼
看情况应该是三相二元件表了。当然,智能表要算出B相电流也容易,不过没有必要。
回复
aiaililei
2013年10月03日 19:28:53
14楼
10kV开关柜里的电流互感器只有A、C两相有,B相没有互感器。
回复
自控
2013年10月03日 20:46:37
15楼
应该就是三相两元件计量!
回复
renxinjun
2013年10月03日 22:32:10
16楼
tangyong11 发表于 2013-10-3 20:46 应该就是三相两元件计量!路过,学习了
回复
duanleifeng
2013年10月03日 22:59:33
17楼
学习了。。。。。。。。。。:lol
回复
cjs404
2013年10月04日 13:31:27
18楼
学习了:):):)
回复
amoi777123
2013年10月04日 20:47:41
19楼
学到了。。谢谢。
回复
tsctwlx
2013年10月04日 21:24:48
20楼
10KV到35KV计量都采用V-V型接线,即电压为V-V接线,电流取A C两相,这是我国的计量标准,也复合对称负荷的计量原则
回复
jjj761
2013年10月04日 22:00:05
21楼
新手上路,谢谢
回复