请问构件的核心截面直径dcor
aiyalove
aiyalove Lv.2
2007年09月17日 16:17:37
只看楼主

请问dcor是不是就等于界面直径减去2倍保护层厚度呢?看到的施书是这样计算的。可是看到的规范写的是“间接钢筋内表面之间的距离”,难道不减2倍间接钢筋直径吗?

请问dcor是不是就等于界面直径减去2倍保护层厚度呢?看到的施书是这样计算的。可是看到的规范写的是“间接钢筋内表面之间的距离”,难道不减2倍间接钢筋直径吗?
免费打赏
g_g_g000000
2007年09月17日 18:35:48
2楼
dcor是=d-2个保护层厚度,保护层是纵筋外边到柱外皮的距离,也是间接钢筋(箍筋)内表面到柱外皮的距离
回复
chengliangjung
2007年09月17日 19:05:39
3楼
回答正确,加十分
回复
aiyalove
2007年09月17日 21:33:01
4楼
呵呵,概念不清。
非常感谢!!!
回复
huanghaijiang
2007年09月18日 07:55:19
5楼
回复
hbjk95
2007年09月18日 08:49:56
6楼


十分正确,保护层的位置是按纵向钢筋的外表面算的,而不是按箍筋或间接钢筋的外表面算的,概念清楚了,才能正确计算
回复
ccbbffooo
2007年09月18日 12:17:05
7楼
非常正确。。。
确实是这样的。。。
回复
ok932339
2007年09月18日 13:21:02
8楼
取间接钢筋的内表面就是了,紧扣概念,天塌下来也不怕
回复
zhouyang014168
2007年09月18日 14:48:57
9楼
实际上施书是假定受力钢筋外表面紧贴箍筋内表面,各位认为这是对的吗?
反正我也是这么算的
回复
inzaghizk
2007年09月18日 17:32:19
10楼
都是一样的
回复
xuyongne
2007年09月18日 23:26:22
11楼
对对
回复