本帖最后由 linmiaojing 于 2013-9-26 16:52 编辑 现场临时用电总配电箱是以下这种模式安检站不让配电房的照明和插座回路经过漏电保护器。这样做是否行。我看mu工的《施工现场临时用电安全技术规范》在解读一文中讲到在有配电房的情况下,还必须用总漏电开关的伤口通过抑制漏电保护器引出一照明和插座回路。2:总配电房内的PE线截面是满足不小于2.5平方还是表5.1.8的规定
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-9-26 16:52 编辑
现场临时用电总配电箱是以下这种模式
安检站不让配电房的照明和插座回路经过漏电保护器。这样做是否行。我看mu工的《施工现场临时用电安全技术规范》在解读一文中讲到在有配电房的情况下,还必须用总漏电开关的伤口通过抑制漏电保护器引出一照明和插座回路。
2:总配电房内的PE线截面是满足不小于2.5平方还是表5.1.8的规定
2楼
安检站不让配电房的照明和插座回路经过漏电保护器的原因是害怕因漏电跳闸造成配电房没有照明和维护工作用电电源。但临时用电箱不给用漏电保护器就说不过去,我们这里连定型的小型发电机因没有漏电保护断路器都不给使用,何况你的临电箱!
关于总配电房内的PE线截面是满足不小于2.5平方还是表5.1.8的规定,这是两者的结合。也就是说PE线在表5.1.8的规定基础上,限定最小的截面积不得小于2.5平方毫米。因为表5.1.8的规定S小于或等于16平方毫米时允许等于相线的截面积,但因为导线有2.5以下的截面积,如果PE线小于2.5,其机械强度就不足,容易断线引起危险。
回复
3楼
老灰兔子 发表于 2013-9-26 21:23 安检站不让配电房的照明和插座回路经过漏电保护器的原因是害怕因漏电跳闸造成配电房没有照明和维护工作用电 …这里我搞错对象了,以上的资料是电缆内的PE线而非重复接地用的PE线。。。请问重复接地用的PE线截面有要求吗?
回复
4楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-9-26 22:04 编辑
执行表5.1.8以及5.1.9 的规定!!!!!!!!!
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2013-9-26 22:00 执行表5.1.8以及5.1.9 的规定!!!!!!!!!这些PE排到箱门的PE线最多2.5或者4平方毫米,假如按照这表格的话PE线几乎都得10平方毫米以上了。4758431
回复
6楼
linmiaojing 发表于 2013-9-26 22:16 这些PE排到箱门的PE线最多2.5或者4平方毫米,假如按照这表格的话PE线几乎都得10平方毫米以上了。那些你标出来的铜线算重复接地吧,2.5就可以了,说起来他真正的接地,按规定不是还得连扁铁?
回复
7楼
学习了又:D。。。。。。。。。。。
回复
8楼
资料非常好;谢谢
回复
9楼
linmiaojing 发表于 2013-9-26 22:16 这些PE排到箱门的PE线最多2.5或者4平方毫米,假如按照这表格的话PE线几乎都得10平方毫米以上了。你这些不叫重复接地,正确叫法是箱体活动门可靠接地,通常使用扁铜编织软线,也可以用2.5的线代替。