雨水管的出水口在常水位下可否要紧?
k258852
k258852 Lv.4
2013年09月26日 11:09:06
只看楼主

做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。现有三种回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。

做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。

现有三种回答:

A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。

B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。

C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。

个人认为:A、B是可以的,设置一个排淤井,管道出水口设置一个拍门(实际现场我看到过就是一块比管道大点的钢板而已)。
不知道其他网友有什么建议?



免费打赏
ly7818
2013年10月19日 11:03:07
33楼
出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
回复
p19890812
2013年10月19日 15:56:14
34楼
采用淹没出水可能出现雨水倒流
回复
shuiqianliangdian
2013年10月21日 08:48:04
35楼
学习之中,继续聊天
回复
liyibing2006
2013年10月21日 12:04:54
36楼
我是来学习的:)
回复
hejiawei110
2013年10月21日 22:46:07
37楼
我是怀着一个虔诚的心来学习的。
回复
dufupeng
2013年10月23日 17:49:47
38楼
看问题学习。。
回复
非诗
2013年10月24日 08:40:16
39楼
也没接触过 学习了
回复
youtime
2013年10月28日 15:02:33
40楼
淹没出流跟孔口出流的流量是一样的 个人认为不需要设计拍门 平原地区 依照新的防洪标高要求 如果是新建道路的话 路面标高会比现状道路高很多 如果说担心下暴雨雨水倒灌出地面的话 老城区早就淹了 望各位大侠指正
回复
junkey01
2013年10月29日 18:01:04
41楼
我是来学习的
回复
woshishizhengren
2015年06月03日 15:47:25
42楼
时隔近两年设计,不知楼主是如何解决的,效果如何?