对于混凝土结构,单层大跨结构,只降低标高不更改配筋有危险性么?
青岛仇杀队
2013年09月26日 07:55:58
只看楼主

对于混凝土结构,单层大跨结构,只降低标高不更改配筋有危险性么?

对于混凝土结构,单层大跨结构,只降低标高不更改配筋有危险性么?
rcx111
2013年09月26日 09:03:44
2楼
柱子配筋应该留意下,柱截面大的话降高度可能形成短柱
回复
刘净
2013年09月26日 09:07:43
3楼
先回复了再说
回复
一仰化碳
2013年09月26日 09:19:28
4楼
柱子配筋应该留意下,柱截面大的话降高度可能形成短柱
回复
cadxzhou
2013年09月26日 09:48:03
5楼
结构设计就应按计算说话,不要犯没有经验的经验主义。
回复
guohua1355
2013年09月26日 09:50:37
6楼
不要犯没有经验的经验主义。
回复
xiangkun0704
2013年09月26日 09:55:33
7楼
只降低标高没有影响,就算形成短柱也是全都是短柱对结构不一定是不利的
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月26日 13:10:34
8楼
短柱就怕单独出现,都是短柱刚度就没什么太大的突变!
回复
jinghai522521
2013年09月28日 09:26:09
9楼
线刚度比有变化,配筋会有变化,看看弯矩图,大跨度梁柱估计还是铰接形式
回复
hzhtz1979
2013年09月28日 20:04:28
10楼
单层,短柱,应该问题不大
回复

相关推荐

APP内打开