建筑内部给水管道采用镀锌焊接钢管的时候,为什么地上的管线就不需要做防腐呢?镀锌钢管可以用作热水管线么,用来给食堂供热水的。热水管线用塑料管好些还是镀锌管好些呢请教给位高人
建筑内部给水管道采用镀锌焊接钢管的时候,为什么地上的管线就不需要做防腐呢?
镀锌钢管可以用作热水管线么,用来给食堂供热水的。
热水管线用塑料管好些还是镀锌管好些呢
请教给位高人
2楼
我是建议用塑料管好
回复
3楼
热镀锌钢管管材本身就做了防腐。
热镀锌不能作为热水管使用。这点《建给》。可用PPR管。
回复
4楼
www.xzbaisite.c 发表于 2013-9-25 20:08 我是建议用塑料管好地上敷设的镀锌钢管本身外层已镀锌具有防腐蚀的功能,与室外埋地敷设的镀锌钢管的环境条件不一样,所以要进行防腐。食堂用的热水管最好采用不锈钢管。
回复
5楼
hhhxl 发表于 2013-9-26 09:11 地上敷设的镀锌钢管本身外层已镀锌具有防腐蚀的功能,与室外埋地敷设的镀锌钢管的环境条件不一样,所以要 …镀锌管不是内防腐是镀锌么,外防腐也是镀锌的?
回复
6楼
学习,参考
回复
7楼
路过学习的
回复
8楼
xiekailing 发表于 2013-9-26 09:04 热镀锌钢管管材本身就做了防腐。热镀锌不能作为热水管使用。这点《建给》。可用PPR管。在GB50015-2003(2009)? 请明示第几页
回复
9楼
fegegedagdg
回复
10楼
抛砖引玉!讨论的不错。热水管考虑保温可用耐热性PPR管,自来水管可考虑用热镀锌钢管;热镀锌钢管已由防腐功能,当然自来水管暗敷设也可考虑用生活给水用PPR管!
回复
11楼
chzaixinjian 发表于 2013-9-26 09:31 镀锌管不是内防腐是镀锌么,外防腐也是镀锌的?一般都是内外壁热镀锌钢管 规范上也有
回复