各位路过的前辈们,顶管施工完后工作井及接收井是怎么回填的?
各位路过的前辈们,顶管施工完后工作井及接收井是怎么回填的?
2楼
08版的给排水管道施工与验收规范里面没有规定??
回复
3楼
一般由设计确定。可以采用原状土回填。有时为以后检修方便,将工作井做成封闭式,上面设人孔,这样可不回填。
回复
4楼
在工作井中间砌检查井后,周边密实回填
回复
5楼
工作井、接收井的位置一般设置在设计检查井或阀门井处,顶管完成后便可砌井。
回复
6楼
先施工检查井,然后边回填边拆除支撑结构,使用大板撑护壁时可埋设注浆管将大板拔出留下的空隙通过后续注浆,填充密实。
回复
7楼
顶管施工完成后,工作井和接收井里面做检查井,也就是井中井,之后回填压实检查井与顶管井。
回复
8楼
谢谢楼上的兄弟!
回复