建筑施工临时用电安全管理课件
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年09月24日 16:36:28
只看楼主

本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑 建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下列规定:1、采⽤用三级配电系统;2、采⽤用TN-S接零保护系统;3、采⽤用⼆二级漏电保护系统。1、配电室▲ 配电室布置应符合下列要求:▲ 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。▲ 配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕火砂,门要外开,门窗、电缆沟要有防⿏鼠措施,墙⾯面应进⾏行粉刷装修,顶棚应设置吊顶,配电柜距墙⾯面的距离、配电柜距顶棚的距离要符合规范要求。配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂

本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑


建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下 列规定:
1、采⽤用三级配电系统
2、采⽤用TN-S接零保护系统
3、采⽤用⼆二级漏电保护系统

1、配电室
▲ 配电室布置应符合下列要求:
配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕火砂,门要外开,门窗、电缆沟要有防⿏鼠措施,墙⾯面应进⾏行粉刷装修,顶棚应设置吊顶,配电柜距墙⾯面的距离、配电柜距顶棚的距离要符合规范要求。配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂“禁⽌止合闸、有⼈人⼯工作”停电标志牌。停送电必须由专⼈人负责。

2、配电箱及开关箱
配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实⾏行三级配电
当单相照明线路电流⼤大于30A时,宜采⽤用220/380V三相四线制供电,保持三相负荷平衡
固定式配电箱、开关箱的中⼼心点与地⾯面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。 其中⼼心点与地⾯面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
配电箱的电器安装板上必须分设N线端⼦子板和PE线端⼦子板。N线端⼦子板必须与⾦金属电器安装板绝缘;PE线端⼦子板必须与⾦金属电器安装板做电⽓气连接。
进出线中的N线必须通过N线端⼦子板连接,PE线必须通过PE线端⼦子板连接
配电箱、开关箱内的连接线必须采⽤用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜⾊色标志应符合规范要求并排列整齐。
配电箱、开关箱的⾦金属箱体、⾦金属电器安装板以及电器正常不带电的⾦金属底座、外壳等必须通过PE线端⼦子板与PE线做电⽓气连接,⾦金属箱⻔门与⾦金属箱体必须通过采⽤用编织软铜线做电⽓气连接。

QQ截图20130924163409.jpg

分配电箱电器配置

1.jpg

总配电柜

2.jpg
分配电箱电器配置

3.jpg
开关箱电器配置




很好的学习资料~~




QQ截图20130924163409.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

82063708890c103f8ab3.pdf
14.6 MB
立即下载
春光哥
2013年09月25日 18:44:53
13楼
走过路过不能错过:victory::victory::victory::victory:
回复
xiaoyudian0415
2013年09月25日 22:32:02
14楼
楼主 说的挺细的
回复
xzg009
2013年09月25日 22:36:32
15楼
很好,归纳汇总造福大家
回复
muyuyao
2013年09月26日 01:02:44
16楼
图示配电总箱的总漏保采用3P的,而不是3P+N的,能正常工作吗?!
回复
muyuyao
2013年09月26日 01:06:54
17楼
楼主在总箱中的标注肯定有误:那只所标注为“总漏电保护器”的肯定是不带漏保功能的3P断路器。
回复
muyuyao
2013年09月26日 01:09:57
18楼
应设置三相火线的汇流排,且照明仅配出220V的很不合适,至少无法使用镝灯进行作业面照明。
回复
muyuyao
2013年09月26日 01:17:30
19楼
不要再提两级保护了,应为这种说法完全错误,应该提两级漏电保护。
回复
专注的钉子
2013年09月26日 08:27:50
20楼
每天学习一点点,有进步。
回复
逸風
2013年09月26日 10:37:13
21楼
在看。。。。。
回复
myt7426641
2013年09月26日 10:44:49
22楼
谢谢楼主,用电安全关系你我他,
回复

相关推荐

APP内打开