本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 20:30 编辑 在工地现场巡察的时候,发现住宅标准层混凝土墙柱拆模后出现图片上的状况,不知道是什么原因造成,所以想请各位有经验的朋友帮忙分析下。我们项目技术员是分析当天下雨了,但我自己记录当天并没下雨。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 20:30 编辑

在工地现场巡察的时候,发现住宅标准层混凝土墙柱拆模后出现图片上的状况,不知道是什么原因造成,所以想请各位有经验的朋友帮忙分析下。我们项目技术员是分析当天下雨了,但我自己记录当天并没下雨。

111.jpg


222.jpg


333.jpg

免费打赏
我本平凡
2013年09月24日 20:16:27
2楼
烂根 混凝土浇筑分层时间间隔太大
回复
chingyguan
2013年09月25日 00:18:27
3楼
我本平凡 发表于 2013-9-24 20:16 烂根 混凝土浇筑分层时间间隔太大整面墙的色泽又浓又深。。 分层时间久应该是冷缝而已
回复
无间道
2013年09月25日 06:23:03
4楼
你自我感觉如何?
回复
jyb1989
2013年09月25日 08:26:34
5楼
底部好像有振捣不实的迹象
回复
chingyguan
2013年09月25日 08:28:51
6楼
jyb1989 发表于 2013-9-25 08:26 底部好像有振捣不实的迹象是的,局部烂根,但我更好奇的是这墙面的颜色
回复
林东
2013年09月25日 08:41:21
7楼
柱的振捣有点不实,其他还行。
回复
scy147
2013年09月25日 11:00:24
8楼
还是振捣有问题,振捣不充分~~~
回复
zliang0914
2013年09月25日 11:09:19
9楼
可能是混凝土原材料的问题,粉煤灰掺多了、水泥生产窑内时间过长都会有颜色深的现象。以前遇见过这个问题,后来与混凝土公司沟通过这事,混凝土公司说是正常,只是后来的批次混凝土就没有这种现象了,估计是混凝土厂那边问题!
回复
zxtujianksq
2013年09月25日 11:19:59
10楼
混钱的!:@
路过,顶下
捞点币就走人:lol
回复
fujianjianzhuan
2013年09月25日 11:52:27
11楼
基本上是模板安装问题,墙柱根模板安装不实、牢固、严密。砼漏浆或爆模引起的!