JGJ59-2011规范解读--建筑施工临时用电安全检查要点
凯特你好
2013年09月24日 09:39:54
只看楼主

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 10:22 编辑 由于临时用电具有施工作业单位多,拆接和移动频繁,各施工单位供配电设备完好情况和人员对施工用电规程和规范熟悉程度差异大等特点,因此施工现场的临时用电成为现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一。作业过程如果不认真严格执行,则潜在的危险性往往容易被施工管理人员和现场作业人员所忽视,很可能酿成人身触电伤亡、设备损坏和火灾等恶性事故。

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 10:22 编辑


由于临时用电具有施工作业单位多,拆接和移动频繁,各施工单位供配电设备完好情况和人员对施工用电规程和规范熟悉程度差异大等特点,因此施工现场的临时用电成为现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一。作业过程如果不认真严格执行,则潜在的危险性往往容易被施工管理人员和现场作业人员所忽视,很可能酿成人身触电伤亡、设备损坏和火灾等恶性事故。
下面,就JGJ59-2011规范--建筑施工临时用电安全检查要点进行了详细分析解读,并针对性的提出了一些改善建议,对相关人员具有一定的参考价值。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一. 外电防护

▲外电防护具体是指什么?
解析:
1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求
  2)当安全距离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂明显的警示标志
  3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求,并应坚固、稳定;
  4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品

外电线路防护的要求有哪些?
(一)安全距离
4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工,搭设或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表7-10规定

http://bbs.co188.com/thread-8749980-1-1.html

电气设备防护措施包括哪些?
解析:
1、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污染源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应
  2、电器设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


二. 接地与接零系统

接地与接零保护系统是什么?
  1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统,应采用TN-S接零保护系统
  2)施工现场配电系统,不得同时采用两种保护系统
  3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接
  4)保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流
  5)保护零线应采用绝缘导线,规格和颜色标记应符合规范要求
  6)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地
  7) 接地装置的接地线应采用2根及以上导体在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢
  8)工作接地电阻不得大于4Ω重复接地电阻不得大于10Ω
  9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω
  10)做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地

接地类型及接地电阻要求有哪些?
(一)保护接零:将电气设备的外露可导电部分与PE线(保护零线)或NPE线(工作零线和保护零线的共用线)连接,称保护接零。
  (二)保护接地:将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地连接,称保护接地。
  (三)重复接地:为了提高保护接零的可靠性,将PE线做多处接地,称重复接地。R接地≯10欧
  (四)防雷接地:为了减轻雷电灾害而设计的接地装置。R接地≯10欧
  (五)工作接地:为供配电系统提供工作零线,电源变压器中性点的接地称为工作接地。R接地≯4欧。

(一)TN-S系统TN-S系统中的英文字母S表示分离,即TN-S系统是工作零线和保护零线分别设置的系统,如图7—2所示。

7c7f2827b98ae0aff8bcee12bc13989d_0_1_640_289.jpg   


2、保护原理:若电动机M的外壳因故带电,由于外壳与PE线相连,漏电电流IL很大,使熔断器FU立即熔断,消除了事故的隐患。
  3、TN-S系统的优点
  (1)PE线与N线单独设置,PE线不穿过漏电保护器的零序电流互感器,故PE线可以重复接地,一旦PE线在×点断开并且电动机M的金属外壳带电时,漏电电流IL通过重复接地体构成回路,使熔断器FU熔断,这一优点弥补了TN-C系统的第一个缺陷
  (2)PE线和N线单独设置,PE线中没有三相负载的不平衡电流,仅有漏电电流,这一优点克服了TN-C系统的第二个缺陷。可见,TN-S系统较TN-C系统大大提高了保护接零的可靠性。

(三)TN-C-S系统
  TN-C-S系统又称局部TN-S系统,如图7—3所示,A点的前面是TN-C系统,A点后面是TN-S系统。此系统是在完全实行TN-S系统有困难的地方,例如施工现场借用原有的TN-C系统(三相四线制)供电时,可用此系统形成局部TN-S系统。如图7-3所示

3c1f14702bf51eccf7156ad4919a2ff0_0_1_640_412.jpg



施工现场TN系统的应用有哪些?
(一)TN-S系统的接线方法
  TN-S系统的接线方法包括工作零线(N线),保护零线(PE线)电气设备的保护接零线(PE线)和重复接地的接线方法,接线图见图7—4。
  1、N线的接线:工作零线(N线)必须通过总漏电保护器。通过总漏电保护器的工作零线(N)和保护零线(PE线)之间不得再做电气连接。严禁利用大地做相线或零线。严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地
  2、PE线的接线:保护零线由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出,PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

3b6f34c221aafdaa07814c5e84b0c54c_0_1_640_449.jpg

  3、电气设备保护零线的接线:电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
  4.重复接地的接线:TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
 



7c7f2827b98ae0aff8bcee12bc13989d_0_1_640_289.jpg


3c1f14702bf51eccf7156ad4919a2ff0_0_1_640_412.jpg


3b6f34c221aafdaa07814c5e84b0c54c_0_1_640_449.jpg

免费打赏
烧柴油的ufo
2013年09月24日 09:44:48
2楼
感谢分享!!!
回复
凯特你好
2013年09月24日 10:22:54
3楼
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 11:06 编辑

  (二)TN-C-S系统(局部TN-S系统)接线方法
  保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。其余接线方法同TN-S系统
  (三)PE线的截面
  配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面积不小于2.5m㎡的绝缘多股铜线,手持式电动工具PE线应为截面积不小于1.5m㎡的绝缘多股铜线。
  (四)PE线的选型和颜色标志
  保护零线必须采用绝缘导线PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。PE线可称为保护零线干线,电气设备与PE线连接的导线可称保护零线支线,二者都必须采用绝缘导线。任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线
  (五)重复接地装置做法
  每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体作接地体或地下引下线。垂直接地体宜采用角钢、钢管、或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。如图7-5所示
9592d0f11c731669751afdca0bc03524_0_1_640_393.jpg


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



三. 配电线路

施工现场的配电线路电缆要求有哪些?

(一)电缆类型选择
电缆中必须 包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路 必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色的绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线, 严禁混用。电缆线路宜采用埋地或架空敷设, 严禁沿地面明设。并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。电缆应根据敷设方式、环境条件选择。埋地电缆宜采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。 架空敷设宜选用无铠装电缆
(二)截面选择
  电缆截面的选择应 根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定
   (三)敷设方式
   1、埋地敷设
  (1) 埋地敷设施工工艺:电缆埋地 敷设深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀 敷设不小于50mm厚的细砂。然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
  (2) 埋地敷设防护套管:埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面 从2.0m高到地下0.2m处必须加设防护套管,防护套管外径不小于电缆内径的1.5倍
  (3) 埋地敷设安全距离:埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的 平行间距不得小于2m交叉间距不得小于1m
  (4) 埋地电缆接头的处理:埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应 远离易燃、易爆、易腐蚀场所
1204551rropncyfmchjk8p.jpg

  2、架空敷设
  (1) 架空敷设施工工艺:架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定, 绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自身所带来的荷载,敷设高度应符合要求, 但沿墙面敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m
  (2) 在建工程内电缆敷设、装修施工用电:
  在建工程内的电缆线路 必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆的垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其它特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,并应采取防机械损伤和电火措施。
   (四)保护方式
  电缆线路必须有短路保护和过载保护。如图7-13所示。

配电线路的要求有哪些?
1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度
  2)线路应设短路、过载保护,导线截面应满足线路负荷电流
  3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求;
  4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设
  5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线,并应按规定接用;
  6)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m

室内配线的要求有哪些?
(一)导线的种类和截面选取
  室内配线必须采用绝缘导线或电缆。室内配线所用的导线或电缆截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5m㎡,铝线截面不应小于2.5m

  (二)施工工艺及安全事项
  室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。穿管导线不得有接头。
  室内非埋地明敷设主干线距地面高度不得小于2.5m。架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。
  钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于100mm;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于100mm,瓷瓶间距不应大于1.5m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
  (三)电气保护
  室内配线必须有短路保护和过载保护。



回复
凯特你好
2013年09月24日 10:44:19
4楼
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 11:54 编辑

四. 三级配电


配电箱与开关箱的要求有哪些?
1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱;
  2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求;
  3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接;
  4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
  5)箱体应设置系统接线图和分路标记,并应有门、锁及防雨措施;
  6)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求;
  7)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m

三级配电系统定义以及基本结构是什么?
http://bbs.co188.com/thread-8750076-1-1.html

三级配电系统的设置原则是什么?
http://bbs.co188.com/thread-8750075-1-1.html

配电箱、开关箱箱体制作及安装要求是什么?
http://bbs.co188.com/thread-8750073-1-1.html

分享给大家学习~~


相关链接: http://bbs.co188.com/thread-8750172-1-1.html


回复
sldhdlcj
2013年09月26日 09:48:57
5楼
谢谢楼主的无私奉献。
回复
逸風
2013年09月26日 10:26:54
6楼
基础重复学习。
回复
ccccyq
2013年09月26日 12:06:23
7楼
好资料,学习了
回复
知乎圆桌
2013年09月26日 13:56:54
8楼
都是好资料!!
回复
s2070035
2013年09月26日 20:45:54
9楼
:)谢谢楼主分享!!
回复
duanleifeng
2013年09月26日 23:17:22
11楼
好东西啊。。。。楼主好人
回复
lwg9418
2013年09月26日 23:46:38
12楼
资料非常好;谢谢
回复

相关推荐

APP内打开