循环泵进出口压力问题
wangwei902
wangwei902 Lv.3
2013年09月24日 08:11:56
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑 以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答

本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑

以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答
免费打赏
wangwei902
2013年09月24日 08:12:28
2楼
水泵出口压力表坏了!
回复
wangwei902
2013年09月24日 08:49:30
3楼
:lol??有没有大神解答下!
回复
sjp7-8
2013年09月24日 09:40:22
4楼
当然会变化了,你把水泵进口压力提高,也就是把整个系统的水压线一起抬上去,系统每一点压力都会相应增加的
回复
wangwei902
2013年09月24日 11:38:59
5楼
就是说分水器压力也会多于0.36??还是直接到0.4
回复
zxb1951
2013年09月24日 14:35:23
6楼
这得看你是什么系统,用什么方法提高泵进口压力。
如,在一个闭路循环系统里,把泵出口阀关小,泵进口压力可能升高。但如果系统定压点在泵进口,泵进口的压力就不会变。如果把定压点的压力提高,整个系统压力就会升高。
回复
大勺子
2013年09月24日 21:50:20
7楼
不知所云,我想问楼主你是如何把泵进口压力提高的
回复
wangwei902
2013年09月24日 22:16:57
8楼
zxb1951 发表于 2013-9-24 14:35 这得看你是什么系统,用什么方法提高泵进口压力。如,在一个闭路循环系统里,把泵出口阀关小,泵进口压力 …谢谢你的回答!问题补充补水泵在水泵进口!通过补水泵将压力提高!
回复
有点2意思
2013年09月25日 19:14:01
9楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
dennis_chan
2013年09月26日 21:18:55
10楼
wangwei902 发表于 2013-9-24 22:16 谢谢你的回答!问题补充补水泵在水泵进口!通过补水泵将压力提高!那就是六楼说的第二种情况,整体压力线提高了,出口压力肯定也提高了,只要泵的频率不变,或者说功率不变,进出口压力差不变,因此出口压力相应提高。
回复
淡薄宁静
2013年09月27日 04:18:52
11楼
出口压力0.4