冷冻水循环泵扬程中的沿程损失是考虑整个回路的还是就是到最不利环路的
q25415632
q25415632 Lv.7
2013年09月22日 21:06:37
来自于制冷技术
只看楼主

如果只考虑到最不利环路,回水部分沿程阻力用定压泵的静压承担是否可行。

如果只考虑到最不利环路,回水部分沿程阻力用定压泵的静压承担是否可行。
免费打赏
xlhjanus
2013年09月23日 10:22:24
2楼
1、冷冻水循环泵扬程中的沿程损失是考虑最不利环路。
2、回水部分沿程阻力用定压泵的静压承担是不可行的。
定压补水系统是保证系统不缺水,能正常工作,与阻力无关。
一般承压系统的补水管接至循环泵入口位置(系统运转时压力最低点,保证正压状态)。
具体沿程阻力问题可以看书。
回复
liulihupan
2013年09月26日 17:09:32
3楼
当然是最不利环路
回复
liwangy
2013年12月05日 11:28:50
4楼
到底是什么?能否给出依据?
回复