超过60米走廊加机械排烟是出自哪里?急!!!
mi281424829
2013年09月22日 09:27:59
来自于通风排烟
只看楼主

现有一宿舍楼,一二层走廊两侧为房间,走廊两头有窗,在中间位置加了两处机械排烟。但三层走廊一侧为房间,另一侧为带窗外墙,也就是走廊的一侧都是可开启的窗,但消防还是让加机械排烟,说超过60米走廊有自然排烟也不可以,必须机械排烟,想知道这条是出自哪里?知道高规里有一条,但说的是内走道,内走道定义是什么?而且本建筑也只有3层而已,不属于高层。真心求教!

现有一宿舍楼,一二层走廊两侧为房间,走廊两头有窗,在中间位置加了两处机械排烟。但三层走廊一侧为房间,另一侧为带窗外墙,也就是走廊的一侧都是可开启的窗,但消防还是让加机械排烟,说超过60米走廊有自然排烟也不可以,必须机械排烟,想知道这条是出自哪里?知道高规里有一条,但说的是内走道,内走道定义是什么?而且本建筑也只有3层而已,不属于高层。真心求教!
免费打赏
fine_2009
2013年09月24日 16:03:57
12楼
有些图审或消审人员提高要求而已,没什么可靠依据。其实根本不应有什么60米的说法。
回复
xqxi
2013年09月25日 11:04:06
13楼
这个应该属于消防片面理解规范,规范本意还是自然排烟的作用距离不能超过30m,所以才有60m内走道的说法。设计手册中有详细介绍。你说的第三层的情况应该不 需要设机械排烟
回复
aiyouguandao
2013年09月26日 08:25:18
14楼
:D:D:D:D:D:D
回复
ghg898
2013年09月26日 08:57:35
15楼
本帖最后由 ghg898 于 2013-9-26 08:59 编辑

建筑大于30M走道只有单侧可开启外窗,应采取机械排烟措施,并应满足《高规》8.4.5条、8.4.2条及8.4.2条条文说明的要求。说的是高层建筑,你说的这种情况,对于宿舍人员集中的地方吗,建议还是设置机械排烟比较好!
回复
mi281424829
2013年09月26日 12:52:06
16楼
ghg898 发表于 2013-9-26 08:57 建筑大于30M走道只有单侧可开启外窗,应采取机械排烟措施,并应满足《高规》8.4.5条、8.4.2条及8.4.2条条文 …走廊的两侧,一侧是房间,另一侧是带窗的外墙,走廊两端也有可开启窗,宿舍人员还可以,但貌似以后会住老年人。
回复
mi281424829
2013年09月26日 12:53:09
17楼
xqxi 发表于 2013-9-25 11:04 这个应该属于消防片面理解规范,规范本意还是自然排烟的作用距离不能超过30m,所以才有60m内走道的说法。设 …是啊,但主要是做排烟工程的和消防的人都说了60米这个问题,这个让我很在意。不知道是什么规范里要求的