超过60米走廊加机械排烟是出自哪里?急!!!
mi281424829
2013年09月22日 09:27:59
来自于通风排烟
只看楼主

现有一宿舍楼,一二层走廊两侧为房间,走廊两头有窗,在中间位置加了两处机械排烟。但三层走廊一侧为房间,另一侧为带窗外墙,也就是走廊的一侧都是可开启的窗,但消防还是让加机械排烟,说超过60米走廊有自然排烟也不可以,必须机械排烟,想知道这条是出自哪里?知道高规里有一条,但说的是内走道,内走道定义是什么?而且本建筑也只有3层而已,不属于高层。真心求教!

现有一宿舍楼,一二层走廊两侧为房间,走廊两头有窗,在中间位置加了两处机械排烟。但三层走廊一侧为房间,另一侧为带窗外墙,也就是走廊的一侧都是可开启的窗,但消防还是让加机械排烟,说超过60米走廊有自然排烟也不可以,必须机械排烟,想知道这条是出自哪里?知道高规里有一条,但说的是内走道,内走道定义是什么?而且本建筑也只有3层而已,不属于高层。真心求教!
免费打赏
云飘飘
2013年09月22日 09:35:27
2楼
建筑防火设计规范
回复
小小泥鳅
2013年09月22日 11:38:56
3楼
建筑设计防火规范:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m。
回复
mi281424829
2013年09月22日 14:03:03
4楼
云飘飘 发表于 2013-9-22 09:35 建筑防火设计规范具体是哪一条?
回复
mi281424829
2013年09月22日 14:05:11
5楼
xiaocongniqiu 发表于 2013-9-22 11:38 建筑设计防火规范:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m。那也没有60米的规范啊,走廊竖向一侧的墙上都是窗户,几米一个,走廊两端也有窗户。能满足自然排烟吧
回复
xshlwh123
2013年09月22日 17:08:03
6楼
建筑设计防火规范:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m:):)
回复
ybhvac
2013年09月22日 23:07:52
7楼
这个是消防人为把标准提高了,高层建筑按高规内走道超60米,就算满足自然排烟要求也必须设,多层建筑按低规不必设。
回复
mi281424829
2013年09月23日 09:09:14
8楼
xshlwh123 发表于 2013-9-22 17:08 建筑设计防火规范:防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m那也没有60米的规范啊,走廊竖向一侧的墙上都是窗户,几米一个,走廊两端也有窗户。能满足自然排烟吧
回复
mi281424829
2013年09月23日 09:09:52
9楼
ybhvac 发表于 2013-9-22 23:07 这个是消防人为把标准提高了,高层建筑按高规内走道超60米,就算满足自然排烟要求也必须设,多层建筑按低规 …但是一个做防排烟工程的人也这么说,消防的人也这么说。到底他们说法的依据在哪呢
回复
ybhvac
2013年09月23日 09:14:55
10楼
mi281424829 发表于 2013-9-23 09:09 但是一个做防排烟工程的人也这么说,消防的人也这么说。到底他们说法的依据在哪呢这个依据不一定有,或者是当地消防的规定。
回复
gdp2013
2013年09月23日 16:22:30
11楼
严格说来,高规规定指的“内走道”是指走道上相邻2个“直接自然通风口”之间的这段走道。比如有一段内廊走道有90米长,在两端及30米、60米处设有可开启外窗或直接对外洞口,由于相邻两个可开启外窗之间的距离只有30米,所以这90米长的走道不能叫内走道。“走道”与“内走道”是有区别的。
很多施工图审图的人及消防审图的人,一看到长度超过60米的走道就要求排烟,不管这走道的开窗情况。个人认为是错误理解规范。
回复