2013年供配电专业下午第2题
ldr234561
ldr234561 Lv.3
2013年09月20日 21:55:47
只看楼主

本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 22:38 编辑 2013年下午第2题 110/10KV变电所10KV供电线路中,电缆长度约为32Km,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路10Km,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪项数值? (A)32.74KVA (B)77.94KVA (C)251.53KVA (D)284.26KVA

本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 22:38 编辑

2013年下午第2
110/10KV变电所10KV供电线路中,电缆长度约为32Km,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路10Km,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪项数值?
(A)32.74KVA (B)77.94KVA
(C)251.53KVA (D)284.26KVA
答案:(D )
解答过程:
《工业与民用配电设计手册》第三版P222 5-42P1534-20'式4-41~42
电缆线路:Ic1=0.1Url=0.1×10×32=32A
无架空地线单回路:Ic2=2.7Url×10-3=2.7×10×10×10-3=0.27A
Ic=( Ic1+ Ic2) ×(1+16%)=(32+0.27) ×(1+16%)=37.42A
Qx=K IcUn/ =1.35×37.42×10/1.732=291.67KVA
DL/T5222-2005 18.1.4 为了便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈,故选用D284.26KVA
因消弧线圈是可调的,采用过补偿,可使接地故障点的残余电流小于等于10A,满足要求。
免费打赏
linqinggl
2013年09月20日 22:47:45
2楼
考题好像离实际设计有点距离.....刁钻。
不过作为电气设计人员,电气的各种基本概念是应该有的。
回复
zhenghan01
2013年09月20日 23:04:18
3楼
那也应该取个整数吧,比如300之类的,呵呵,

“请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪项数值?”如何理解,没说取接近的,呵呵,这题现在也没有定论。
回复
hejiubin
2014年07月24日 17:52:38
4楼
所选容量是不是大了,电流能限制在10A以下么
回复
zp_river
2014年07月25日 13:27:40
5楼
电感电流:IL=Q/(UN/1.73)=291.67/(10/1.73)=50.46A,残流Iy=50.46-37.42=13.04>10A,好像也不对啊?
回复
hhhrrr12345
2014年07月25日 19:49:22
6楼
这道题是《指导书配套习题集》相应章节的第一题的变化题,应该没什么问题的。
回复
zhuxh19790605
2014年07月29日 13:47:06
7楼
采用过补是为了防止谐振
回复
lylyj2667
2014年08月05日 17:49:08
8楼
要不要结合题干,计算温度补偿啊?
回复
haizhongjin2014
2014年08月06日 10:39:55
9楼
:) 加油 谢谢分享
回复
t_bag2013
2014年08月06日 12:35:49
10楼
当时放弃没敢选