本帖最后由 chengsmi 于 2013-9-20 16:24 编辑 已知喷淋21L/S,消火栓20L/S,合用一台泵,请问怎么选择水泵?建筑高度32米,谢谢
本帖最后由 chengsmi 于 2013-9-20 16:24 编辑
已知喷淋21L/S,消火栓20L/S,合用一台泵,请问怎么选择水泵?建筑高度32米,谢谢
3楼
扬程需要经过计算,不是取大的。
回复
4楼
高手帮忙解答一下啊,急
回复
5楼
教材《建筑给水排水工程》里面有详细的计算过程
个人觉得分开算两个的扬程,水泵按大的取,压力要求差别大的情况下,压力要求小的加减压阀
回复
6楼
huwei8951325 发表于 2013-11-1 17:27 教材《建筑给水排水工程》里面有详细的计算过程个人觉得分开算两个的扬程,水泵按大的取,压力要求差别大 …水泵的选型,首先要确定流量,其次,要确定扬程.既然知道了喷淋的流量,那自喷系统给水系统进口的压力也就知道了(当然,你这流量不是估算的,要经过精确的计算的),室内消火栓给水系统也应进行水力计算,得出室内消火栓消防用水量,及其室内消火栓消防给水系统进口处的压力.(你所说的建筑物,为高层民用建筑,还是别的类型的建筑?),消防水泵,喷淋泵与栓泵合用,不是不可以,只要满足规范求,是可以的,当合用时,两流量“叠加”,并满足两者中扬程较高者,得出一组所需的工况点,能满足该工况点的水泵(该工况点在高效区的水泵),就是要选择的水泵.对于压力要求较低的,则需要减压力.
回复