求助,混凝土结构规范9.3.1
zinier
zinier Lv.4
2013年09月19日 02:25:07
只看楼主

第二条的净间距不宜大于300,和第5条的中距不宜大于300,冲突把?到底是净距还是中距?

第二条的净间距不宜大于300,和第5条的中距不宜大于300,冲突把?到底是净距还是中距?
免费打赏
wanglixin6181
2013年09月19日 20:38:31
2楼
这个问题与弯矩作用平面有关。第2条的净间距不宜大于300,是对受压柱在弯矩作用方向受力钢筋的要求;第5条的中距不宜大于300,是对垂直于弯矩作用平面的两个侧面上(或轴心受压柱)纵向钢筋的要求。也即这是两个不完全相同的概念。对垂直于弯矩作用平面的两个侧面上纵向钢筋的计算,可不考虑弯矩的作用而按轴心受压进行校核。
回复
jszxwsw
2013年09月20日 08:56:28
3楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2013-9-20 09:01 编辑

不要想得太多,编规范的没弄明白,你明白就行了;所有混凝土构件中,钢筋净距不得小于50,中距不得大于200(400以下柱除外),有人说厚板可以,其实是错的,板如果不是弯矩特别大根本不需要太厚,板筋计算间距是相当密的
回复
wanglixin6181
2013年09月20日 10:29:06
4楼
jszxwsw 发表于 2013-9-20 08:56 不要想得太多,编规范的没弄明白,你明白就行了;所有混凝土构件中,钢筋净距不得小于50,中距不得大于200( …所有混凝土构件中,钢筋净距不得小于50,中距不得大于200(400以下柱除外)。请问足下,此说出自何处?
回复
jszxwsw
2013年09月20日 12:15:54
5楼
一介书生第二 发表于 2013-9-20 10:29 所有混凝土构件中,钢筋净距不得小于50,中距不得大于200(400以下柱除外)。请问足下,此说出自何处?你把相关条款都记住喽,再总结一下就会得出结论
回复
wanglixin6181
2013年09月20日 12:34:29
6楼
jszxwsw 发表于 2013-9-20 12:15 你把相关条款都记住喽,再总结一下就会得出结论呵呵,恕我愚笨。请问“并筋”的概念怎么理解?
回复
jszxwsw
2013年09月20日 15:06:49
7楼
并筋是把两根筋并在一起认为是一根筋,所以拿此与我理论的话就是一根筋
回复
高处能胜寒
2013年09月20日 15:59:20
8楼
第2条和5条的前提条件明显不一样。
回复
wanglixin6181
2013年09月20日 16:05:55
9楼
搞技术的有时就需要一根筋,因为咱可不能做“楞头青”,不然的话,万一要是搞出一个“豆腐渣”来,那可是会吃不了兜着走的,呵呵。
即使是并筋(一般是2~3根并成一组,并筋在桥梁工程中用得非常普遍),其下部钢筋的最小允许净距也是35~45mm而非50mm。钢筋之间的净距并没有一个明确划一的标准与完全统一的规定,就我所知,至少对梁与柱的要求就是不同的。否则,规范的条款也没必要分得那么细,徒增设计者的精力而已。再说,编制组专家的水平肯定不在我们这些“画图者”之下。
此外,不同的行业也有一些不同的规定。像水工结构中的一些大体积混凝土构件,其钢筋间距采用300是很正常的事。对钢筋间距与净距的规定,一是考虑施工要求,二是考虑受力特性。个人认为,要是规范真来一个“一刀切”,那倒是叫人感觉惊讶了。毕竟结构设计规范并非初次编写,而是几十年技术经验的积累,虽然会有不完善之处,但在总体上是不会出偏差的。
回复
一仰化碳
2013年09月21日 11:14:46
10楼
你把相关条款都记住喽,再总结一下就会得出结论
回复
zinier
2013年09月21日 18:58:15
11楼
一介书生第二 发表于 2013-9-19 20:38 这个问题与弯矩作用平面有关。第2条的净间距不宜大于300,是对受压柱在弯矩作用方向受力钢筋的要求;第5条的 …我有一点很迷糊,什么叫做弯矩作用平面?比如说一根梁,是梁的横截面是弯矩作用平面吗?
回复