管道改造(消防)
yzliy1210
yzliy1210 Lv.2
2013年09月18日 10:43:02
只看楼主

本帖最后由 yzliy1210 于 2013-9-18 10:44 编辑 新手。原消防立管是从负一层的水泵房引上来的,管径是100mm,现在有规范如果头子超过64个要用150MM的管(肯定超过),但是更换很麻烦,水量要如何计算啊。旁边那个小管子是什么管。谢谢。

本帖最后由 yzliy1210 于 2013-9-18 10:44 编辑

新手。
原消防立管是从负一层的水泵房引上来的,管径是100mm,现在有规范如果头子超过64个要用150MM的管(肯定超过),但是更换很麻烦,水量要如何计算啊。


旁边那个小管子是什么管。
谢谢。

]0~6954KK`0P7)Z%(3P4ZZV.jpg

免费打赏
lzhen222
2013年09月22日 11:38:01
2楼
64个喷头是指同个防火区,如果是不同防火区累加的话,DN100还是可以满足水量的
傍边的立管应该是管井排水管或及喷淋试水排水管。
回复
hanalend
2013年09月22日 20:10:48
3楼
如果要计算的话,消防水量是根据最不利点喷头算过来的,其余同楼上
回复
豆豆豆豆被占用
2013年09月24日 15:59:48
4楼
如果是轻危险级的话,100的管带多少个喷头都没关系的
回复
zlbzdx
2013年09月26日 16:00:06
5楼
旁边小管子是泄水管,喷淋任何一个防火分区内没超过64个喷头用100mm的够了。水量计算精算要自己列表格,估算可以用作用面积法。危险等级最小水量乘以作用面积再乘以系数得水量。