为什么自动喷淋的干管为dn150时就能布置无数喷头,而不用管径大的。
huang11541
huang11541 Lv.7
2013年09月18日 00:09:07
只看楼主

dn100能布置64个喷头,那么dn150应该是150左右个喷头,而设计时却是无数个

dn100能布置64个喷头,那么dn150应该是150左右个喷头,而设计时却是无数个
免费打赏
云飘飘
2013年09月18日 07:03:24
2楼
因为喷水时,不是喷无数个
回复
huang11541
2013年09月18日 08:54:07
3楼
云飘飘 发表于 2013-9-18 07:03 因为喷水时,不是喷无数个但需要满足所有同时喷水的供水量
回复
给排水设计
2013年09月18日 12:48:19
4楼
喷淋系统计算的是按作用面积内的喷淋配管的流量及损失计算的,作用面积外的喷淋主管按作用面积内的主管管径确定就可以了。
回复
huang11541
2013年09月18日 13:19:06
5楼
给排水设计 发表于 2013-9-18 12:48 喷淋系统计算的是按作用面积内的喷淋配管的流量及损失计算的,作用面积外的喷淋主管按作用面积内的主管管径 …不是很明白,求具体点解释
回复
给排水设计
2013年09月18日 13:38:55
6楼
huang11541 发表于 2013-9-18 13:19 不是很明白,求具体点解释你的喷淋管网计算时,是不是只要计算作用面积内的系统流量、损失,作用面积内的就能体现这个水流指示器后接的整个系统的参数。作用面积内的划分是在系统的最不利点处。
回复
w-jwei
2013年09月25日 15:41:28
7楼
喷淋水量是最不利点作用面积内喷头的流量之和,这个面积内的喷头的数量与流量是确定的,那其流量也就定了,干管的流理是根据这个定的
回复
huang11541
2013年09月25日 23:01:59
8楼
w-jwei 发表于 2013-9-25 15:41 喷淋水量是最不利点作用面积内喷头的流量之和,这个面积内的喷头的数量与流量是确定的,那其流量也就定了, …这个是因为dn150基本能够满足最大保护面积的流量要求了
回复
ccliluo
2014年10月21日 17:09:49
9楼
刚刚明白这个道理
回复
lsg-23
2014年10月21日 17:57:58
10楼
因为每一次灭火,系统只按设计选定的保护面积内的喷头动作喷水
回复